raccordement moto-ventilateur monophasé

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

raccordement moto-ventilateur monophasé

Message par Invité »

Bonjour,
je souhaiterai installer un moto-ventilateur en 230V~ monophasé (2 bobinages avec condensateur, In=0.7A), et ajouter un voyant déporté à cette installation pour signaler que le moteur tourne.
Quel type de disjoncteur dois-je mettre en F1 pour que la protection thermique soit efficace (coupure en cas de grippage du moteur)?
Le schéma semble-t-il correct?

Image

Merci d'avance
Invité

Re: raccordement moto-ventilateur monophasé

Message par Invité »

:()(
il te manque le condensateur et le voyant sur ton schema. pour la protection, met un fusible 16A AM.
bien a toi.
Modifié en dernier par Candela le mer. 6 juil. 2011 10:05, modifié 1 fois.
Raison : la politesse n'est pas une option...merci d'y penser
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: raccordement moto-ventilateur monophasé

Message par Candela »

Bonjour,
neuro17 a écrit :il te manque le condensateur et le voyant sur ton schema. pour la protection, met un fusible 16A AM.
bien a toi.
Pour0,7A, un fusible 16 A ne protègera pas le moteur*!
Abaque de calcul ICI
Un moteur monophasé prend 3 à 4 In au démarrage: un disjoncteur 2A courbe C est suffisant, ou 1 A courbe D
Cordialement
Invité

Re: raccordement moto-ventilateur monophasé

Message par Invité »

merci beaucoup pour vos réponses
mon disjoncteur est un 2A courbe C donc pas de changement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités