bonjour,
je suis à la recherche de documents concernant la mise en place (ou pas) d'une alarme incendie dans un local réservé au stockage de pots de peintures et solvants .
ce petit local (environ 5m²) sert d'entrepot au peintre et simplement pourvu d'un aérateur pour le recyclage de l'air.
y a t'il lieu de prévoir une alarme incendie pour ce petit dépot ?
merci d'avance.
préconisation local stockage peinture
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: préconisation local stockage peinture
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il y ait nécessité d'en prévoir une, même si le risque BE2 est avéré.
Un bonne ventilation est cependant nécessaire pour éviter la création d'une atmosphère explosive.
Le guide UTE C 15-103 précise que pour ce type de local un IP 33 et un IK 8 doivent être observés. L'installation électrique du local doit vérifier les prescriptions relatives au risque BE2 de la NF C 15-100.
Je ne pense pas qu'il y ait nécessité d'en prévoir une, même si le risque BE2 est avéré.
Un bonne ventilation est cependant nécessaire pour éviter la création d'une atmosphère explosive.
Le guide UTE C 15-103 précise que pour ce type de local un IP 33 et un IK 8 doivent être observés. L'installation électrique du local doit vérifier les prescriptions relatives au risque BE2 de la NF C 15-100.
Cordialement
GAS
GAS
Re: préconisation local stockage peinture
bonjour et merci Gas pour ces infos.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
