court-circuit monophasé

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

court-circuit monophasé

Message par Invité »

bonjour tout le monde,
je désire déterminer les surtensions qui apparaissent dans le réseau lors d'un cc monophasé quand le neutre est isolé, et le situations possibles
merci de vos réponses.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court-circuit monophasé

Message par Candela »

Bonjour,
dimelec a écrit : je désire déterminer les surtensions qui apparaissent dans le réseau lors d'un cc monophasé quand le neutre est isolé, et le situations possibles
1- 1 phase à la terre, par ex V1
tension V1-T =0, V1-N = Uo, V2 et V3-T = U (tension composée)
2 - CC neutre-terre = retour à un régime TNS ou TT selon qu'il y a interconnexion des masses ou non
Cordialement
Invité

Re: court-circuit monophasé

Message par Invité »

@ candela : merci beaucoup
oui, effectivement les tensions dans les phases non affectés par le défaut se trouvent multipliés par un facteur racine 3, comment peut-on expliquer qualitativement ça? et quelle l'nfluence du neutre?
merci encore une fois
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court-circuit monophasé

Message par Candela »

Rebonjour,
La terre étant au potentiel de la phase en défaut, on a la tension simple entre neutre et terre, et la tension composée entre cette phase et les deux autres (ce qui est normal) et entre la terre et ces deux mêmes phases (ce qui est une situation anormale, mais non dangereuse, à laquelle toutefois il faut remédier rapidement en raison du risque de deuxième défaut affectant une phase différente)
Cordialement
Invité

Re: court-circuit monophasé

Message par Invité »

oui, j'ai compris, merci beaucoup
Invité

Re: court-circuit monophasé

Message par Invité »

svp , j'ai rencontré un autre problème lors de mes calculs:
voilà On suppose qu'une ligne électrique sera représenté seulement par son inductance linéque en schéma équivalent .
comment je vais la représenter en présence d'un défaut au milieu ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: court-circuit monophasé

Message par Candela »

Bonsoir
dimelec a écrit : On suppose qu'une ligne électrique sera représentée seulement par son inductance linéique en schéma équivalent .
comment je vais la représenter en présence d'un défaut au milieu ?
Il suffit de la représenter par deux inductances en série, chacune égale à l'inductance de la moitié de la longueur.
Cordialement
Invité

Re: court-circuit monophasé

Message par Invité »

oui , c'est ce que j'ai fait, merci pour votre aide.!!
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité