IK3

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

IK3

Message par nonolost »

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la tension générée lors d'un court-circuit triphasé boulonné ?
Celle d'un IK1 (phase-neutre) est de 230V
Celle d'un IK2 (phase-phase) est de 400V
Celle d'un IK3 ? je serai tenté de dire 400V aussi mais sans grande certitude....

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: IK3

Message par Candela »

Bonjour,
La tension théorique est 400v mais...à partir du moment où on est en cc boulonné, il n'y a plus de tension!
Cordialement
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: IK3

Message par nonolost »

Bonjour,

Merci pour la réponse,
Je pense que ma question manquait de détails.

Dans tous les SLT, lorsqu'un court-circuit survient, qu'il soit triphasé ou phase-neutre, pourquoi la tension génératrice est de 230V (pour un réseau 230/400V, entendons nous bien) ?
Je viens récemment de faire un stage orienté court-circuits et cette notion m'a quelque peu échappé.

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: IK3

Message par Candela »

Bonjour
nonolost a écrit :
Je pense que ma question manquait de détails.
Effectivement, je n'avais pas bien compris :oops:
nonolost a écrit :
Dans tous les SLT, lorsqu'un court-circuit survient, qu'il soit triphasé ou phase-neutre, pourquoi la tension génératrice est de 230V (pour un réseau 230/400V, entendons nous bien) ?
Je pense que dans ce cas, comme la barre boulonnée récrée un point neutre, on a trois courts-circuits phase-neutre, la différence est que côté conducteurs on compte un "aller simple" pour la valeur de R et X (valeurs du conducteur de phase) alors que pour Ik1 on a " aller + retour par le conducteur neutre".
C'est assez clair p 46 du guide C15-105
Pour Ik2, on multiplie la valeur Ik3 par [z_racine3] (ce qui ramène à 400V) et on divise par 2 (prise en compte de deux longueurs de conducteur phase).
Bien à toi
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: IK3

Message par nonolost »

Bon ...c'est tout de suite plus clair !! 8-)

Merci Candela
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités