Bonjour tout le monde !
j'ai un moteur en tri et je veux le mettre en mono.
j'ai calculé le condo qu'il me faut, mais je dépasse les 2.2kw préconise pour cette installation de celui-ci.
La valeur est de 166µf 230v
Je voulais savoir la différence entre un condo de démarrage et un condo permanent ?
Le condo permanent s'arrête cher monsieur (condensateur) a 100µf
Voila si un condensateur de démarrage ferait l'affaire, je trouverai ce qu'il me faut, c'est pour cela que je veux savoir si l'un des deux fait le même travail.
Merci de votre réponse
Cordialement !
Condensateur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Condensateur
Bonsoir,
Si vous avez lu mes différents articles traitant du sujet vous avez du vous apercevoir que ce n'est pas du tout une science exacte, car un moteur triphasé reste un moteur triphasé et quand on veut en faire autre chose on ne peut s'attendre qu'à des déceptions à plus forte raison losrque le moteur fait plus de 1,1kw, donc avec 2,2kw les chances pour que cela marche sont très faibles.
Pour la question des condensateurs permanents il n'y a aucun problème pour arriver à la valeur que l'on veut malgrès la gamme qui s'arrête à moins de 100 µf, il suffit de mettre en parrallèle autant de condensateurs que l'on veut , leur capacité s'ajoutant, et si vous tenez absolument à essayer vous mettez un 100+50+16 le tout en //, permanent 450v, mais vous risquez de vous ruiner pour rien.
Par contre je vous déconseille totalement de mettre des condensateurs de démarrage car vous risquez l'explosion de ceux-ci au bout d'une minute. Un condensateur de démarrage n'est construit que pour faire le démarrage du moteur et doit être commandé temporairement (relai ou coupleur) le temps du démarrage du moteur.
Ce qui convient le mieux pour utiliser votre moteur triphasé en monophasé est le convertisseur/variateur, et là, cela marche à coup sûr.
Si vous avez lu mes différents articles traitant du sujet vous avez du vous apercevoir que ce n'est pas du tout une science exacte, car un moteur triphasé reste un moteur triphasé et quand on veut en faire autre chose on ne peut s'attendre qu'à des déceptions à plus forte raison losrque le moteur fait plus de 1,1kw, donc avec 2,2kw les chances pour que cela marche sont très faibles.
Pour la question des condensateurs permanents il n'y a aucun problème pour arriver à la valeur que l'on veut malgrès la gamme qui s'arrête à moins de 100 µf, il suffit de mettre en parrallèle autant de condensateurs que l'on veut , leur capacité s'ajoutant, et si vous tenez absolument à essayer vous mettez un 100+50+16 le tout en //, permanent 450v, mais vous risquez de vous ruiner pour rien.
Par contre je vous déconseille totalement de mettre des condensateurs de démarrage car vous risquez l'explosion de ceux-ci au bout d'une minute. Un condensateur de démarrage n'est construit que pour faire le démarrage du moteur et doit être commandé temporairement (relai ou coupleur) le temps du démarrage du moteur.
Ce qui convient le mieux pour utiliser votre moteur triphasé en monophasé est le convertisseur/variateur, et là, cela marche à coup sûr.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Condensateur
bonjour
merci pour votre aide mais ou puige trouver ce convertisseur
cordialement
merci pour votre aide mais ou puige trouver ce convertisseur
cordialement