demande d'aide pour trouver des ressources techniques

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

demande d'aide pour trouver des ressources techniques

Message par Invité »

Bonjour,
je suis actuellement en Haiti pour un ONG, en charge d'une base sur Port au Prince.
L'alimentation de ville (110V) est particulièrement instable (de nombreuses coupures pouvant durer plusieurs heures voir des bonnes demi journées) nous sommes donc équipé d'un générateur diesel et d'un inverter branché sur 6 batteries 12V.
Je suis plutot à la ramasse en electricité (à la base je suis informaticien) mais je pense pouvoir rapidement comprendre si j'arrive a trouver les ressources.
J'ai donc en gros des problèmes de dimensionnement et de compréhension de nos systemes.

ma base est équipé de
10 ordi fixe relié sur des UPS 600Va
30~35 laptop directement sur le secteur
3 imprimantes laser
du matériel réseau (switch, routeurs, disque dur réseau, antenne wifi) sur UPS
un frigo
une dizaine de ventilo
une vingtaine d'ampoule incandescentes

J'ai des forets d’interrupteurs pour passer de l’électricité de ville à l'inverter ou au générateur, c'est déjà un points que je ne comprend pas trop, pour moi l'inverter devrais pouvoir prendre le relais de manière automatique (donc on ne devrait pas avoir besoin d'un switch manuel?)
donc en gros j'aimerais savoir si vous pouviez me donner des liens vers des ressources techniques/cours pour me permettre de comprendre un peu comment fonctionne ce genre d'installation, comment ça ce dimensionne, les best practice (éteindre les UPS la nuit, comment positionner l'inverter la nuit pour avoir quelques appareil qui fonctionne - j'aimerai effectuer des synchro entre différentes bases des données des disques réseau) enfin de quoi y voir un peu plus claire.

Je vous remercie d'avance,

Jeremie
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: demande d'aide pour trouver des ressources techniques

Message par Candela »

Bonjour,
Pour les ressources techniques, il y a d'abord un certain nombre de Cahier techniques Schneider Electric de très (trop?) bon niveau :
Distribution électrique à haute disponibilité
Permutation automatique des alimentations
(attention, là c'est la théorie)
Vous y trouverez des architectures classiques pour des alimentations à deux niveaux de secours.

Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "inverter" branché sur 6 batteries 12v. En effet, les traductions usuelles de termes techniques sont souvent bien différentes des traductions littérales.
Pour moi, un inverter est en français un onduleur, mais l'usage (impropre) dans notre langue est de désigner par ce terme les UPS (ASI en Français), c'est à dire un ensemble comprenant généralement un chargeur, des batteries, un onduleur(pris au sens étymologique correspondant à inverter) et éventuellement un by_pass.
Il me semble (mais je peux me tromper) que vous avez un "inverter" qui ne fait donc que la conversion continu=alternatif, mais comment chargez-vous les batteries dans ce cas?
Pour qu'il y ait transfert automatique sans coupure, il faut un "inverseur statique". Pour vous aider à comprendre les différents schémas, voici un autre LIEN avec de nombreux schémas; au debut, vous trouverez d'utiles définitions des différents types d'ASI. Attention, la suite est complexe et nécessite des connaissances étendues en électrotechnique!
Normalement, les ASI 600VA que vous utilisez ne devraient pas se trouver en aval de votre "inverter", celui-ci devrait alimenter d'autres circuits.
La logique usuelle = réseau secouru automatiquement ou pas par un groupe, ce qui suppose des coupures. Les éléments ne supportant pas ces coupures sont alimentés par les ASI situés en aval de l'organe appelé "normal/secours" réalisant le basculement entre réseau et groupe,en effet, les ASI ont une autonomie limitée par rapport au groupe. Chaque ASI a en principe son propre système se basculement statique (c'est là qu'interviennent les différents schémas "on line", "off line" "interactive"). Vous devriez donc avoir un contacteur ou inverseur manuel à la puissance globale de l'installation (donc ici un appareil mécanique de taille respectable...), puis les différents départs protégés par disjoncteur vers les différents utilisateurs dont les ASI (qui peuvent être des réseaux de prises).Il est vivement recommandé de posséder un tableau électrique regroupant ces protections : les montages "volants" étant très fréquemment source d'accidents et d'incendies .
Le sujet est assez complexe, n'hésitez pas à demander des éclaircissements...
Je vous souhaite bon courage.
Invité

Re: demande d'aide pour trouver des ressources techniques

Message par Invité »

Merci Candela, je vais lire tout ça ce week end!
Je vous fait un petit retour sur l'explication que vous m'avez donner.
comme on dis ici
mèsi ampil!
A+
Jeremie
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités