Local piscine

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Local piscine

Message par Invité »

Bonsoir,

Je dois prochainement réaliser le cablage d'un local piscine. Je pense partir d'un disjoncteur 32A (avec cablage en 6 mm²) dans le tableau principal pour alimenter le tableau secondaire de ce local. Je compte ensuite installer un ID 40A 30mA. Ma question est : les moteurs utilisés dans la circulation d'eau lors du fonctionnement d'une piscine nécessite -t-il l'utilisation d'un ID de type A ?

Merci de vos réponses et commentaires.

Maxdedax.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Local piscine

Message par Carminas »

Bonsoir

Non pas besoin.

Attention à la section si jamais la longueur de liaison est élevée.

@+
Carminas
Invité

Re: Local piscine

Message par Invité »

Bonsoir,

J'ai une vingtaine de mètres à faire. Le 6 mm² me parait correct. Non ??

Maxdedax.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Local piscine

Message par Carminas »

Tout à fait correct si pas besoin d'une PAC.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités