régimes déséquilibres : définitions et calcules

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

régimes déséquilibres : définitions et calcules

Message par Invité »

Bonjour,

Je cherche des liens et Doc, pour définir et de calculer les réglages d'une protection numérique Micom des défauts en régimes déséquilibres :

1- Défaut phase
2- Défaut Homo polaire

Merci d'avance. :-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: régimes déséquilibres : définitions et calcules

Message par Candela »

Bonjour,
DOVER a écrit :Bonjour,

Je cherche des liens et Doc, pour définir et de calculer les réglages d'une protection numérique Micom des défauts en régimes déséquilibres :

1- Défaut phase
2- Défaut Homo polaire
Un peu vague comme question...
Dans quel contexte êtes-vous? Protection réseau, machine, transfo, ligne? Réseau de distribution, privé C13-100 ou C 13-200?
Sachez qu'en HT, comme il n'y a pas de neutre, le déséquilibre n'est pris en compte que pour la protection des machines.

Pour paramétrer un MiCom, la meilleure solution, et de loin la plus pratique, est d'utiliser le logiciel S1. Naguère, on pouvait le télécharger gratuitement, mais je crains que ce ne soit plus le cas avec la reprise de la gamme par Schneider Electric...
Sinon, il est toujours possible de s'armer de patience et de pianoter en face avant; c'est très pratique pour consulter et modifier un ou deux paramètres, beaucoup moins pour faire un paramétrage complet! Il est absolument indispensable d'avoir en mains l'organigramme de paramétrage (dans la notice, ou en fichier séparé).
Cordialement
Invité

Re: régimes déséquilibres : définitions et calcules

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour la précision.
Ma question est située dans un cas de la distribution d'énergie électrique DE 22000V.

Par exemple un poste de livraison, qui est installé comme ça : IM+CM+DM2+DM1. La DM2 protège via un disjoncteur LF1 de 630A le poste par un relais SEPAM 1000+ , S41, et la DM1 par un disjoncteur 400A protège un TRANSFO de 1600KVA par un T41. Je veux calculer le 50/51 de la protection Ph/Ph et le 50N/51N de Ph/terre, comment le faire mathématiquement (une formule SVP) ???. peu importe MICOM ou SEPAM 1000+.

Je note que j'ai le SFT pour le paramétrage, ainsi que la fiche de réglage méme. Mais comment le bureau étude a eu ces reglages , comment les a calculé, qu'est ce qu'il a besoin pour le faire ??.

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: régimes déséquilibres : définitions et calcules

Message par Candela »

Bonjour,
Vous demandez des formules : la base, c'est exactement comme en BT, protéger le câble ou le matériel (selon le cas) situé en aval (pour un départ) .Sauf que vous avez un certain nombre d'autres contraintes du fait que vous vous insérez dans un plan de protection, ce qui fait que vous devez rechercher la sélectivité avec l'amont et l'aval.
Vous ne précisez pas ce que vous avez en amont (réseau de distribution ou autre?)
Prenons l'exemple d'un poste C13-100: Déjà, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre une protection à temps constant, ensuite :
- courant de réglage entre 0,8 Iccb* (courant mini de court-circuit) et 8IB(somme des courants assignés des appareils pouvant être en fonction simultanément), et en France, c'est ErDF qui décide après avoir pris(et pas forcément suivi) l'avis du client.
-temps de coupure maxi 0,2s (très contraignant, surtout si vous avez plus d'un étage de protection en aval)
-homopolaire à 12% de l'In des TC si montage sommateur(cas général avec PGB ou DM2).

Dans votre cas, il n'y a qu'un transfo en aval?
Protection transfo par disjoncteur = pas très simple en temps constant. L'idéal serait une protection "à image thermique" plus une protection Court-circuit pour déclencher avant la DM2. Rien que cela va déjà poser problème : Si la DM2 est réglée à 0,2 s, cela veut dire que le relais devra être temporisé à environ 0,12s : Si la DMI est munie d'une bobine à émission, plus rapide, on devra mettre une tempo de 0,05 sec pour avoir une chance(limite) d'être sélectif, mais si c'est une bobine à manque, c'est carrément impossible. Il faut alors utiliser la fonction "blocage logique", avec l'accord du distributeur, pour verrouiller la DM2 pendant un certain temps et laisser à la DM1 le temps d"éliminer un défaut.
S'il n'y a pas d'image thermique, on peut mettre un seuil bas ou deux en respectant les possibilités de surcharge du transfo à partir de l'état froid (Guide CEI 354 ou 905) et faire confiance au thermostat pour les faibles surcharges prolongées.
De plus, avec des réglages aussi courts, il faudra aussi utiliser la fonction permettant de remonter le seuil haut à la mise sous tension, pour passer la pointe à l'enclenchement...
Ces quelques considérations pour vous montrer qu'il n'y a pas de "formule magique" : à la base, un calcul de courant de surcharge et court-circuit, et ensuite une étude de sélectivité.
Et si vous êtes dans un pays de culture "temps inverse", tout se fait sur graphique, en veillant à ce que les courbes des différents appareils ne se coupent pas et ménagent des temps de coupure suffisants.
Posez des questions plus précises si vous voulez des réponses moins générales...
Cordialement
On peut prendre Iccb = 0,86 Icc3
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités