COMMENT BRANCHER UN GROUPE ELECTROGENE POUR PLUSIEURS ABONN

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

COMMENT BRANCHER UN GROUPE ELECTROGENE POUR PLUSIEURS ABONN

Message par Invité »

BONJOUR

Je suis confronte a un probleme et je pose la question comment raccorder un groupe electrogene de secours

pour plusieurs abonnes edf sachant que la source de remplacement doit se trouver en aval du disjoncteur abonne

si quelqu'un a une solution,je suis preneur.

cordialement
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: COMMENT BRANCHER UN GROUPE ELECTROGENE POUR PLUSIEURS ABONN

Message par fab »

salut

tu devra avoir autant d'inverseur de source que de disjoncteur ERDF.

cela suppose de " construire " un mini réseau pour alimenter chacune maisons a alimenter.

cordialement
fab
Invité

Re: COMMENT BRANCHER UN GROUPE ELECTROGENE POUR PLUSIEURS ABONN

Message par Invité »

bonjour ! et ben il faut detailler un peu les choses ; et donner des explications en ce qui concerne les puissances et les tensions ! triphasé ou monophasé !
--- pour comment brancher le groupe éléctrogene : il faut qu'il soit du meme puissance que celle du transfo ! et meme frequence ; mme cos phi et mme tension ; pour que tu puisses faire tes manipes..et sous la sortie du disjoncteur de ton transfo ; tu va amener tes cables a l'armoir du secours en les mettant dans un contacteur convenable a a ton intensité absorbé par la ligne des abonnés : plus un autre contact semblable au premier pour la puissance de ton alternateur ! avec biensure un dispositif de coupur et de demarrage automatique ! si non tu peux utiliuser du manuel : il faut faire attention a tout cela ! bon reussite !!!...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: COMMENT BRANCHER UN GROUPE ELECTROGENE POUR PLUSIEURS ABONN

Message par Candela »

Bonsoir
ghazi abdelkader a écrit :bonjour ! et ben il faut detailler un peu les choses ; et donner des explications en ce qui concerne les puissances et les tensions ! triphasé ou monophasé !
--- pour comment brancher le groupe éléctrogene : il faut qu'il soit du meme puissance que celle du transfo ! et meme frequence ; mme cos phi et mme tension ; pour que tu puisses faire tes manipes..et sous la sortie du disjoncteur de ton transfo ; tu va amener tes cables a l'armoir du secours en les mettant dans un contacteur convenable a a ton intensité absorbé par la ligne des abonnés : plus un autre contact semblable au premier pour la puissance de ton alternateur ! avec biensure un dispositif de coupur et de demarrage automatique ! si non tu peux utiliuser du manuel : il faut faire attention a tout cela ! bon reussite !!!...
Votre intervention ne correspond pas vraiment à la question!
La réponse de fab était peut-être brève, mais correcte.
Mono ou tri : en général les abonnés sont mono, mais si le groupe fait plus de 10 kVA il faut installer une groupe tri et équilibrer les phases.
Puissance transfo : c'est très rare qu'un groupe ait la même puissance que le transfo qu'il secourt (vu le coût, on ne secourt que l'essentiel). Ici, rien ne dit que le groupe secourt tous les abonnés raccordés à ce transfo.
Cos phi: absolument aucune importance, on n'envisage pas de faire un couplage! Un transfo a un cos phi non défini, c'est celui du réseau qu'il alimente. Un groupe est muni d'une régulation qui régule la tension en fournissant le réactif nécessaire, ce que ne fait pas le transfo
même fréquence et même tension : oui, bien sûr
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités