redresseur hexaphasé
bonjour je voudrai savoir comment fonctionne un redresseur hexaphase et comment peut-on mesurer sa valeur moyenne en tension (formule) si vous avez des documents qui pourait m'aider ce serai sympa merci en sachant qu'on a un reseau 380 v et c un montage non commander donc a diodes merci cordiallement
-
Invité
Re: redresseur hexaphasé
Hello,
question peu précise..Un redresseur hexaphasé peut être à diodes, à thyristors, à transistors, etc..
C'est un redresseur de courant qu'on utilise pour obtenir une source courant continue à partir d'une source de tension alternative triphasée (généralement sinusoïdale, mais pas nécessairement).
La valeur efficace de l'onde fondamentale du courant par phase prélevé sur la source alternative est la suivante : où Is est le courant de sortie du redresseur.
sa tension moyenne est la suivante : Ue est la valeur efficace des tensions simples de la source alternative. Alpha est l'angle de retard à l'amorçage pour des thyristors. Si le redresseur est à diodes alors apha = 0.
Dans ton cas avec 380V si la source est couplée en étoile on a donc :
En espérant que ça réponde aux questions.
A+
NB: sqrt(n) = racine carrée de n
question peu précise..Un redresseur hexaphasé peut être à diodes, à thyristors, à transistors, etc..
C'est un redresseur de courant qu'on utilise pour obtenir une source courant continue à partir d'une source de tension alternative triphasée (généralement sinusoïdale, mais pas nécessairement).
La valeur efficace de l'onde fondamentale du courant par phase prélevé sur la source alternative est la suivante :
Code : Tout sélectionner
1Ie = (sqrt(2) · sqrt(3) / pi) · Issa tension moyenne est la suivante :
Code : Tout sélectionner
<Us> = (3·sqrt(2)·sqrt(3))/pi · Ue · cos(alpha)Dans ton cas avec 380V si la source est couplée en étoile on a donc :
Code : Tout sélectionner
<Us> = (3·sqrt(2)·sqrt(3))/pi · (380/sqrt(3)) · cos(0) = 513.18 VEn espérant que ça réponde aux questions.
A+
NB: sqrt(n) = racine carrée de n