Je suis nouveau sur ce site et j'ai besoin de conseils sur un tableau pour une maison neuve de 100m2 habitables car je suis electricien industriel et je sais qu'il y a pas mal de difference avec le batiment.
J'ai beaucoup consulté la NFC15-100 et voilà ce que je pense installé.
C'est un chauffage au sol hydroélectrique dont je ne connais pas encore la puissance.
Disjoncteur d'abonne 60A/500Ma
ID 40A/30Ma type A
DD 32A pour plaque
DD 16A 2 prises GTL
DD 16A Lave linge
DD 20A/30Ma Type A Hi pour congélateur
ID 63A/30Ma type AC
DD 32A+coupure groupe chauffe du réseau sol
DD 20A convecteur 500W cellier
DD 10A Seche serviette Salle de bain
DD 2A Gestionnaire d'énergie
DD 2A contacteur Chauffe eau
DD 20A Chauffe eau
ID 40A/30mA type AC
DD 20A 8 prises
DD 20A 8 prises
DD 20A 7 prises
DD 10A 7 point lumineux
DD 16A Prise four
DD 16A prise Lave vaisselle
ID 40A/30mA type AC
DD 20A 7 prises
DD 16A Prise hotte
DD 16A prise Seche linge
DD 10A 7 point lumineux
DD 10A 3 point lumineux exterieur
DD 2A VMC
Voilà pour la base.
Prises 16A en 2.5mm2.
ECL en 1.5mm2.
Départ en 20A cablé en 2.5mm2.
prises 32A en 6mm2.
Je vous remercie pour vos précieux conseils et je vous solliciterai de nouveau rapidement.
Avis sur tableau
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Avis sur tableau
Bonjour,
Normativement je ne releverai qu'une chose qui pourrait bloquer : la présence du circuit GTL sur le type A. Quoique circuit faible consommateur, le circuit GTL n'en est pas moins un circuit spécialisé ce que n'accepte pas la norme si lue au pied de la lettre.
Sinon, je trouve que vous chargez trop vos circuits (8PC par protection cela vous empêche une extension future en l'état)
@+
Normativement je ne releverai qu'une chose qui pourrait bloquer : la présence du circuit GTL sur le type A. Quoique circuit faible consommateur, le circuit GTL n'en est pas moins un circuit spécialisé ce que n'accepte pas la norme si lue au pied de la lettre.
Sinon, je trouve que vous chargez trop vos circuits (8PC par protection cela vous empêche une extension future en l'état)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Avis sur tableau
Bonjour !
Merci pour ces conseils.
j'ai donc revu ma copie.
Disjoncteur d'abonne 60A/500Ma
ID 40A/30Ma type A
DD 32A pour plaque
DD 10A 3 points lumineux
DD 16A Lave linge
DD 20A/30Ma Type A Hi pour congélateur
ID 63A/30Ma type AC
DD 32A+coupure groupe chauffe du réseau sol
DD 20A convecteur 500W cellier
DD 10A Seche serviette Salle de bain
DD 2A Gestionnaire d'énergie
DD 2A contacteur Chauffe eau
DD 20A Chauffe eau
ID 40A/30mA type AC
DD 20A 6 prises
DD 20A 5 prises
DD 10A 7 point lumineux
DD 16A Prise four
DD 16A prise Lave vaisselle
ID 40A/30mA type AC
DD 10A 4 points lumineux
DD 16A Prise hotte
DD 16A prise Seche linge
DD 10A 3 points lumineux Extérieur
DD 20A 6 prises
DD 2A VMC
ID 40A/30mA type AC
DD 20A 5 prises
DD 20A 3 prises
DD 20A 6 prises
DD 16A 2 prises GTL
Qu'en pensez vous maintenant ?
Même si la norme impose 8 prises max pour 20A, c'est vrai que sera moins chargé.
Quand aux prises GTL sur le type A, je l'avais trouvé chez Hager.
La puissance du disjoncteur de tête semble-t-elle suffisante ?
Merci.
Merci pour ces conseils.
j'ai donc revu ma copie.
Disjoncteur d'abonne 60A/500Ma
ID 40A/30Ma type A
DD 32A pour plaque
DD 10A 3 points lumineux
DD 16A Lave linge
DD 20A/30Ma Type A Hi pour congélateur
ID 63A/30Ma type AC
DD 32A+coupure groupe chauffe du réseau sol
DD 20A convecteur 500W cellier
DD 10A Seche serviette Salle de bain
DD 2A Gestionnaire d'énergie
DD 2A contacteur Chauffe eau
DD 20A Chauffe eau
ID 40A/30mA type AC
DD 20A 6 prises
DD 20A 5 prises
DD 10A 7 point lumineux
DD 16A Prise four
DD 16A prise Lave vaisselle
ID 40A/30mA type AC
DD 10A 4 points lumineux
DD 16A Prise hotte
DD 16A prise Seche linge
DD 10A 3 points lumineux Extérieur
DD 20A 6 prises
DD 2A VMC
ID 40A/30mA type AC
DD 20A 5 prises
DD 20A 3 prises
DD 20A 6 prises
DD 16A 2 prises GTL
Qu'en pensez vous maintenant ?
Même si la norme impose 8 prises max pour 20A, c'est vrai que sera moins chargé.
Quand aux prises GTL sur le type A, je l'avais trouvé chez Hager.
La puissance du disjoncteur de tête semble-t-elle suffisante ?
Merci.

- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Avis sur tableau
Bonjour benji,
Pas de soucis, 60A en tête seront largement suffisants, surtout avec un gestionnaire d'énergie.
Pour ce qui est du cas des pc GTL, c'est selon la lecture de la norme que l'on a...
@+
Pas de soucis, 60A en tête seront largement suffisants, surtout avec un gestionnaire d'énergie.
Pour ce qui est du cas des pc GTL, c'est selon la lecture de la norme que l'on a...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...