question a/s colonne montante

Message par ror »

bonjour à tous,

quelques questions sur la réalisation d'une colonne montante :

- au niveau de la gaine ou se situe le distributeur 200A la norme demande une porte de 63cm, l'utilisation d'une porte de
73 cm pose t-elle un problème ?
- pour la porte, il faut une coupe feu, combien de temps 1/2H ou 1H ?
- les dérivations indiividuelles vont être réalisée sous goulotte : IK 07 est-ce OK ?, le cable U1000 R2V qui va être sous
goulotte doît-il être sous gaine, si oui quel type de gaine ? ( je pense que la gaine n'est pas utile, mais erdf me demande de le mettre sous icta gris classique, ça me laisse perplexe : propagation de la flamme, vos avis ?
- une gaine type courant 3522 est elle adaptée au cheminement du câble d'alim dans une partie privative ?

merci par avance pour les réponses.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: question a/s colonne montante

Message par pericles »

Bonsoir,

Voir les éléments de réponses sur le mémo ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ntante.pdf

ajouter lien
Conduits Arnould
http://www.arnould.com/fileadmin/templa ... RNOULD.pdf

Pour la goulotte voir http://catalogue.hager.fr/default?name= ... 10&level=3

cordialement
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: question a/s colonne montante

Message par ror »

bonjour,

merci pour les infos

cordialement