fuite d'huile transformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

fuite d'huile transformateur

Message par mercure »

bonjour

en faisant un controle visuel sur un transformateur HTA/BT,j'ai remarqué la presence de trace d'huile sur la surface ,avec une Fuite d'huile qui traverse les aillettes du transfo , a coté des boulons de serrage des joints en caoutchouc, en haut de la cuve , à la base des bornes de racciordement BT,
Dans le temps ces joints peuvent ils se dégrader, ou se durcir,... et fuir ! Comme on peut remédier.

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: fuite d'huile transformateur

Message par Candela »

Bonsoir,
Oui, les joints peuvent se durcir, mais c'est devenu assez rare avec les matériaux actuels (à moins que le transfo soit "hors d'age"!).
C'est envisageable si le transfo a été longtemps à charge élevée, disons plus de 80% (échauffement en RI², donc 80% de charge = 64% de l'échauffement maxi).
Mais la cause la plus fréquente est le desserrage des passe-barre BT; il suffit alors de les resserrer.
Ces joints se remplacent assez facilement, mais il faut opérer par temps sec, ou mieux profiter d'un traitement d'huile, s'il est à faire, bien entendu.
Cordialement
Invité

Re: fuite d'huile transformateur

Message par Invité »

Bonsoir,
les postes ( transfos et cellules) doivent faire l'objet d'entretiens périodiques pour éviter ce genre de problèmes. De plus ceci devrait être mentionné dans le rapport de visite périodique d'un bureau de contrôle, s'il existe...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités