Je viens à la recherche d'information en m'inscrivant sur ce forum. Je travaille dans une petite municipalité où je suis censé procéder à la partie électrique pour alimenter soit des chapiteaux ou un podium en extérieur. J'ai besoin de renseignement concernant ces montages.
1er exemple, le podium en question :

Un exemple de montage actuel que je refuse de réalisé :
Le podium devant le dénivelé de la surface bitume est surélevé par des parpaings ou des planchettes de bois afin de récupérer celui-ci sous tous les pieds. Or, un coffret électrique est installé sur le podium pour l'alimentation en 380v, plus des éclairages. Le coffret est bien relié à la terre, mais pas la structure du podium.

Uploaded [Interdit] ImageShack.us
Le câble d'alimentation est accroché sur le balcon d'un particulier :

Les chapiteaux sont montés à même le bitume. Idem que le podium, coffret et éclairage relié à la terre mais pas la structure métallique.

Lors d'une installation pour un concert le soir, la terre générale est branchée sur la terre de l'éclairage public :

Merci pour vos avis sur les diverses situations et sur vos réactions si un ordre d'exécuter ces installations vous auriez été donné.
olivier2209

