Parafoudre triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Parafoudre triphasé

Message par Invité »

Bonjour,
Je dois passer de monophasé en triphasé pour alimenter une pompe à chaleur.
Mon tableau de comptage se trouve en limite de propriété, et mon tableau électrique dans mon garage.
J'ai installé un différentiel tétra en tête de tableau qui me sert de coupure générale. Il alimente 3 autres différentiels mono pour toute l'installation de la maison, ainsi qu'un disjoncteur tetra pour la pompe à chaleur.

Ma question.

Puis je installer mon parafoudre en aval du différentiel tétra et protégera t-il la pompe à chaleur ?

Merci de vos réponse
Modifié en dernier par VE Pp le sam. 16 oct. 2010 11:45, modifié 2 fois.
Raison : Prière de ne pas poster plusieurs sujets identiques !
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: Parafoudre triphasé

Message par électron libre »

Bonjour,

Je le mettrai en amont du diff. tétra, donc entre le DB et ce diffèrentiel tetra.

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Parafoudre triphasé

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Il faut prévoir un interrupteur sectionneur pour assurer la coupure d’urgence
Le parafoudre sera raccorder en aval de l’interrupteur sectionneur
Plus de détail voir le schéma ci-joint
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... foudre.pdf


cordialement
Invité

Re: Parafoudre triphasé

Message par Invité »

Merci à vous
*
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités