Bonsoir,
Pourriez-vous me dire ce que l'on peut mettre sur un interrupteur différentiel 40A et un 40AC?
Car, j'ai des avis différent entre le forum et le site de LEGRAND et LEROY MERLIN.
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
Ced
Normes????
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Normes????
bonjour,
dites plutot ce qui vous dérange dans les autres réponses...
@+
dites plutot ce qui vous dérange dans les autres réponses...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Normes????
Bonjour,
Le four sur un interrupteur diff. A ou AC?
Four à micro-ondes uniquement sur un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm²?
Hotte sur du 16A et fils 2.5mm²?
En gros que mettrez vous sur un interrupteur diff A ?
et sur un AC?
Merci beaucoup
Le four sur un interrupteur diff. A ou AC?
Four à micro-ondes uniquement sur un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm²?
Hotte sur du 16A et fils 2.5mm²?
En gros que mettrez vous sur un interrupteur diff A ?
et sur un AC?
Merci beaucoup
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Normes????
salut
sur un type A c'est plaques de cuisson et lave linge : http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
sur un type AC tout le reste (perso, je ne pose que des type A)
le four indifferement sur type AC ou sur type A (attention au calibre du différentiel)
le micro ondes et la hotte peuvent sans soucis normatif etre alimentés depuis un circuit prises classique (20A maxi si ligne en 2,5mm² et 16A maxi si ligne en 1,5mm²)
sur un type A c'est plaques de cuisson et lave linge : http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
sur un type AC tout le reste (perso, je ne pose que des type A)
le four indifferement sur type AC ou sur type A (attention au calibre du différentiel)
le micro ondes et la hotte peuvent sans soucis normatif etre alimentés depuis un circuit prises classique (20A maxi si ligne en 2,5mm² et 16A maxi si ligne en 1,5mm²)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités