disjoncteur différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

disjoncteur différentiel

Message par degégé »

bonjour,
Voilà dans mon magasin, j'ai un disjoncteur différentiel, j'ai de temps en temps des baisses de tension et des coupures au niveau du fameux "disj/diff" j'ai fais un resserrage des borniers et cages des disjoncteurs et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité de tester la fiabilité du "disj/dif" avant de penser à l'éventuel changement de celui-ci.
Par avance merci de me faire partager votre expérience.
Cordialement.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: disjoncteur différentiel

Message par Kirchhoff »

Bonsoir à tous,

Avant de remplacer quoique ce soit, il faut, je pense, évaluée les puissances appellées par les appareils qui sont connectés,et évaluer les baisses de tensions( elles sont de quel ordre) .
La méthode est simple: IL FAUT REGARDER ATTENTIVEMENT LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE CHAQUE APPAREIL et en faire l'addition. Petit rappel: PUISSANCE, DIVISEE PAR TENSION EGAL INTENSITE
Autant dire qu'il prendre faut prendre la pince ampéremétrique et le voltmétre pour y faire un diagnostic fiable, avant de prendre des décisions qui s'imposent qui ne sont pas forcément de votre ressort mais qui peuvent étre du distributeur d'électricité local.
Ces renseignements collectées sur le forum, vous donneront les infos utiles sur le sujet, j'en suis persuadé.

Bonne soirée.
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: disjoncteur différentiel

Message par degégé »

Bonjour,
Ce n'est pas le disjoncteur général qui déclenche, mais le disjoncteur différentiel qui lui est là depuis près de 20ans
A vous et merci.
Bonne journée.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: disjoncteur différentiel

Message par Didier62 »

salut,
degégé a écrit :Ce n'est pas le disjoncteur général qui déclenche, mais le disjoncteur différentiel qui lui est là depuis près de 20ans
le disjoncteur tombe en différentiel ou en thermique (ou court-circuit)?
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: disjoncteur différentiel

Message par degégé »

Bonjour,
Il n'y a aucun disjoncteur thermique qui disjoncte, il n'y a que le disjoncteur couplé à l'inter diff qui descend.
Bonne journée
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: disjoncteur différentiel

Message par Didier62 »

salut degégé ,
degégé a écrit :Ce n'est pas le disjoncteur général qui déclenche, mais le disjoncteur différentiel qui lui est là depuis près de 20ans
degégé a écrit :Il n'y a aucun disjoncteur thermique qui disjoncte, il n'y a que le disjoncteur couplé à l'inter diff qui descend.
????? :shock:
c'est quoi exactement l' appareil qui déclenche? (au mieux donnez nous la marque et la référence)
un disjoncteur? un inter différentiel? ou un disjoncteur différentiel?
afin de localiser au mieux la cause du problème,c'est important de savoir ce que vous avez comme appareillage ;-)
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: disjoncteur différentiel

Message par degégé »

C'est un disjoncteur différentiel monophasé marque merlin Gérin, il a une vingtaine d'année
A vous merci.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: disjoncteur différentiel

Message par Didier62 »

ok Degégé,
je reviens donc sur ma question précédente :-D
le disjoncteur tombe en défaut différentiel? (il y a alors un voyant mécanique rouge qui apparait en facade d'appareil)
ou alors il peut déclencher du fait d'une surcharge (thermique) ou d'un court -circuit....(dans ce cas ,pas de voyant rouge).
il faut regarder l'appareil quand il disjoncte avant de le réarmer.
@+
Invité

Re: disjoncteur différentiel

Message par Invité »

slt,moi je te conseil pour ne pas entreprendre de frais pour l'instant d'inverser avec un autre disjoncteur du même calibre present sur ton tableau et observe.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités