Relation puissance disponible et section conducteurs

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
testarossa
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
Contact :

Relation puissance disponible et section conducteurs

Message par testarossa »

Bonjour a tous

Je voudrais savoir combien d'A je pe tiré sur un câble 6mm² sur une longueur de 4m ( câble souple, courant monophasé 230v)

Merci d'avance et bravo pour le nouveau furom
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: puissance / section

Message par inspecteur »

bonsoir
en théorie 32 A soit 7Kw (7000 W)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
testarossa
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
Contact :

Re: puissance / section

Message par testarossa »

Oui mais 32A sur une longueur plus grande (plaque de cuisson par exemple ) la j'ai max 35A sur 4m en souple sa devrait passer non ?
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: puissance / section

Message par inspecteur »

si celui-ci et pour votre plaque quelle sont les caractéristiques puissance ect... :lol:
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
testarossa
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 22:49
Contact :

Re: puissance / section

Message par testarossa »

Ce n'est pas pour une plaque mais pour un liaison tableau / disjoncteur. Je n'ai pas vraiment besoin de respecter la nfc 15-100 a la lettre car c'est juste pour une mise a jour du tableau.

Je sais que dans la norme 6² ne passeras jamais mais bon si 32A passe sous 6² et pas mal de metre ben 40A devrait passer sous 4m non ? ( et encore 40A en pique de conso...)
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: puissance / section

Message par inspecteur »

je ne vous suis pas dans vos argument et je vous conseil de consulter les abac du forum volta

----> ici par exemple http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: puissance / section

Message par Carminas »

Ne cherchez pas à réutiliser vos vieux bouts de fils. :-x

Pour une liaison disjoncteur tableau c'est :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un 30/45/60A
- 25² avec un 60/75/90A.

Si vous êtes dans une installation domestiques il y a des règles comme celle-ci à respecter sans se poser la question de savoir quelle intensisté max encaisse un câble en 6²(pour info cela va de 25A à 80A suivant les modes de pose, les types de conducteurs, les types de tension... 25A étant obtenu avec des câbles triphasé multi-conducteurs en PVC encastrés dans des parois thermiquement isolantes et 80A étant obtenu pour une canalisation enterrée avec du câble R2V en mono)
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: puissance / section

Message par GAS »

Bonjour
Notre ami Carminas a parfaitement raison et le seul fait de "bidouiller" seul son installation aussi minime soit-il, engage la responsabilité de son exécutant et ne dispense nullement l'application de la réglementation en vigueur. :-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: puissance / section

Message par pinss67 »

Bonjour,

Je rejoins l"avis de Carminas et Gas, ne cherchez pas trop loin, utilisé des conducteurs neufs, adaptés, la sécurité des personnes est en jeu; :(

Pour les sections, utilisez les conseils de Carminas, je trouve son texte très explicite.

A trés bientôt
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: puissance / section

Message par inspecteur »

idem je confirme et affirme :lol:
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités