bonjour à tous,
J'ai récuperé un moteur mono a lancement a la main très ancien.
Les caractéristiques sont les suivantes:
-puissance 1 cv
-tension 1.48A /7.4 A
110V /220V
T/M 1430
-CLE
P33
J'ai pu mesurer que les 2 enroulements on la même résistance ohmique.
En 110V les bobinages sont raccordés en parallèle.
En 220V les bobinages sont raccordés en série.
Dans le site il parle de cette configuration mais je n'ai pas très bien compris.
ma question est la suivante:
peut-on raccorder un condensateur de démarrage?
Merci pour votre réponse
Thierry
Moteur mono a lancement a la main
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur mono a lancement a la main
Bonsoir,
Dans un moteur "à lancer", il n'y a qu'un seul enroulement. Pour votre moteur qui est en 110/220, l'enroulement est divisé en 2 pour le couplage et il n'y a donc pas d'enroulement auxiliaire, donc aucune posssibilité de mettre un condensateur pour le faire démarrer. Je vous accorde qu'à quelque part cela peut être assez dangereux de tirer sur la courroie pour le faire démarrer car il y a risque de passer les doigts entre la poulie et la courroie.
Dans un moteur "à lancer", il n'y a qu'un seul enroulement. Pour votre moteur qui est en 110/220, l'enroulement est divisé en 2 pour le couplage et il n'y a donc pas d'enroulement auxiliaire, donc aucune posssibilité de mettre un condensateur pour le faire démarrer. Je vous accorde qu'à quelque part cela peut être assez dangereux de tirer sur la courroie pour le faire démarrer car il y a risque de passer les doigts entre la poulie et la courroie.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Moteur mono a lancement a la main
bonjour,
Encore merci pour votre réponse claire et précise.
Thierry
Encore merci pour votre réponse claire et précise.
Thierry