Bonjour a tous,
Je suis un jeune électricien et actuellement je dois faire l’installation électrique d’un bâtiment collectif neuf à usage principal d’habitation (2 T3 au 1er et 2 garages au RDC + une partie commune).
Le propriétaire a déclaré le bâtiment en tant que bureaux pour pouvoir obtenir le permis de construire (c’est une zone d’activité).
Ma question est, quelle norme appliquer ? [thinking]
- La NF C15-100 pour les locaux d’habitations ou
- La NF C12-101 ERP TYPE W 5éme cat en complément de la NF C15-100

Merci d’avance et bonne journée.
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Habitat ou Tertaire ?

Message par Patrick21 »

Bonjour,
c'est le propriétaire (maitre d'ouvrage) qui doit vous communiquer le classement du batiment.

Pour la partie habitation:
il faut appliquer:
la NFC 14-100 pour le raccordement
la NFC 15-100 et plus particulièrement la partie 7-771

Au titre de la sécurité incendie:
l'arrêté du 31 janvier 1986 pour la sécurité incendie. Mais A la vue du descriptif, il s'agit de logement de la 1 ere famille donc il n'y a pas besoin d'installer des BAEH.


Pour la partie bureau:
il faut savoir si ce sont des bureaux relevant du code du travail (entreprises) ou ERP (administration)
il faut appliquer:
la NFC 14-100 pour le raccordement
la NFC 15-100 en général

Au titre de la sécurité incendie:
l'arrêté du du 22 juin 1990 si ERP de 5eme catégorie
l'arrêté du 26 février 2003 si ERT (établissements recevant des travailleurs)

cordialement,