Alimentation mixte Onduleur et classique

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Alimentation mixte Onduleur et classique

Message par Invité »

Bonjour a tous.

Je ne suis pas spécialiste en electricité donc j'espere etre assez clair dans la formulation et la bonne compréhension de vous réponse concernant mon petit problème.

J'ai un ensemble de serveurs informatiques ou chaque serveur dispose de deux alimentations branchés sur le même onduleur.
Cependant, je vais faire l'acquisition de nouveaux équipements informatiques rendant le nombre de prises électriques insuffisantes.
A défaut d'avoir le budget et la place pour faire installer un deuxième onduleur, je vais devoir faire tirer des lignes électriques "classiques".

Est-il électriquement "correcte" de brancher l'une des 2 prises sur du courant ondulé et l'autre prise sur une ligne classique ?

Objectif : en cas de crash de l'onduleur, s'assurer que la prise "classique" continue de fonctionner.
Théoriquement, chaque serveur doit pouvoir fonctionné avec une seule alimentation.
Je suis conscient que cela risque d'endommager plus facilement mes équipements par le biais des alimentations non ondulés. J'ose espérer que les alimentations seront suffisamment robustes.

merci par avance de vos commentaires.

Cordialement,

petitvinnie
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: Alimentation mixte Onduleur et classique

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour petitvinnie,


quote="petitvinnie"]Bonjour a tous.

Je ne suis pas spécialiste en electricité donc j'espere etre assez clair dans la formulation et la bonne compréhension de vous réponse concernant mon petit problème.

J'ai un ensemble de serveurs informatiques ou chaque serveur dispose de deux alimentations branchés sur le même onduleur.
Cependant, je vais faire l'acquisition de nouveaux équipements informatiques rendant le nombre de prises électriques insuffisantes.
A défaut d'avoir le budget et la place pour faire installer un deuxième onduleur, je vais devoir faire tirer des lignes électriques "classiques".

Est-il électriquement "correcte" de brancher l'une des 2 prises sur du courant ondulé et l'autre prise sur une ligne classique ?

Objectif : en cas de crash de l'onduleur, s'assurer que la prise "classique" continue de fonctionner.
Théoriquement, chaque serveur doit pouvoir fonctionné avec une seule alimentation.
Je suis conscient que cela risque d'endommager plus facilement mes équipements par le biais des alimentations non ondulés. J'ose espérer que les alimentations seront suffisamment robustes.

merci par avance de vos commentaires.

Cordialement,

petitvinnie[/quote]

Le risque essentiel pris est de ne pas secourir les équipements et de perdre le serveur !

Le réseau électrique associé à vos protections électrique peut vous assurer une certaine qualité de service avec le risque de coupure.

Sans onduleur , le risque est augmenté ce qui vous mettra dans une position critique vis à vis des exploitants du serveur.

Il faut que tu en parles aux exploitants afin qu'ils soient prévenus et que la décision leur appartiennent aussi en concertation.

C'est le style de découverte non appréciable lors d'un défaut et la cascade de serveurs qui tombent en dysfonctionnement sans logique apparente (en cas d'absence d ecommunication).

Sinon, le refus de prendre d'autres serveurs ou une signature d'un responsable (supérieur) qui prendra la responsabilité en cas de panne..

Cordialement

Delta John 42 :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités