Demande de renseignements

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Demande de renseignements

Message par chipeau »

Bonsoir, en vue passage consuel pouvez-vous me dire si les hottes sont acceptées sur les circuits lumière ou bien s'il faut tirer une ligne spécifique à la hotte.
Deuxième question dans une goulotte sans cloison peut-on faire passer un coaxe TV gainé au milieu de fils HO7.


Merci d'avance et bonne soirée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par RFco »

salut


1) hotte reprise sur un cirecuit PC (dédié ou non)

2) séparation physique obligatoire...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par chipeau »

Merci RFCO je pensais que vue la puissance un circuit lumière suffisait.


Bonne soirée
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par Didier62 »

salut,
personnellement,je cable la hotte sur un circuit 10A (éclairage ou autre).
@+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par GAS »

Bonjour,
Didier62 a écrit :personnellement,je cable la hotte sur un circuit 10A (éclairage ou autre)
Le calibre de 10A peut très bien convenir sur l'alimentation en 1,5 ou 2,5 mm2 d'une hotte classique.
Il faut cependant dissocier cette protection des circuits éclairage même si ce récepteur comporte un éclairage d'appoint incorporé.
Comme le précise RFco, il faut donc la raccorder sur un socle de pct 10-16A+T soit dédié soit relevant d'un circuit Pct.
chipeau a écrit :Merci RFCO je pensais que vue la puissance un circuit lumière suffisait.
Ce n'est pas une question de puissance chipeau mais une différence de récepteur. Par analogie avec un petit réfrigérateur ( équipé lui aussi d'un éclairage d'appoint), il est inconcevable de l'alimenter à partir d'un circuit éclairage. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par Didier62 »

re-bonjour,
j'ai eu beau chercher dans la c15-100,je n'ai pas trouvé l'info....

Cependant je ne compte plus les installations que j'ai faites avec des alims de hotte reprise sur les circuits lumières ,aucune remarque particulière du consuel sur ce point.
GAS a écrit :Comme le précise RFco, il faut donc la raccorder sur un socle de pct 10-16A+T soit dédié soit relevant d'un circuit Pct.
dans ce cas,pourquoi les constructeurs ne prévoit pas de prise male 2P+T pour le raccordement de la hotte sur une prise de courant?

Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par GAS »

Re,
Didier62 a écrit :Cependant je ne compte plus les installations que j'ai faites avec des alims de hotte reprise sur les circuits lumières ,aucune remarque particulière du consuel sur ce point.
Si elle était en place et raccordée sur un socle 10-16A+T sans doute a t'il pensé qu'il s'agissait d'un socle standard.
Il me semble que si dans votre attestation elle figurait en tant que telle sur un circuit Ecl, vous auriez eu droit à une réserve de sa part.
Didier62 a écrit :dans ce cas,pourquoi les constructeurs ne prévoit pas de prise male 2P+T pour le raccordement de la hotte sur une prise de courant?
Je pense qu'il y a d'une part le problème des standard sur les fiches qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans toute la communauté européenne et d'autre part pour permettre également à l'usager de se raccorder s'il le souhaite, sur une sortie de câble pour faire face à des soucis de pose.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par Didier62 »

GAS a écrit :Si elle était en place et raccordée sur un socle 10-16A+T sans doute a t'il pensé qu'il s'agissait d'un socle standard.
non, il s'agissait de logements neufs avec une sortie de cable et dominos pour le raccordement de la hotte (vu qu'elles sont livrées sans prises male).
GAS a écrit :Il me semble que si dans votre attestation elle figurait en tant que telle sur un circuit Ecl, vous auriez eu droit à une réserve de sa part.
A l'époque,vu le nombre de logements livrés et vérifiés par des controleurs différents,c'est étrange que l'on soit passé toujours au travers :shock:

A titre d'info,le raccordement des hottes apparait à quel endroit dans la C15 100? je désespère de ne pas trouver l'article :oops:

Par assimilation ,certains wc ont des groupes d'extraction repris sur le circuit lumière (le moteur se met en route dès qu'on allume la lumière),ca ne pose pas de pb lors des controles.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Demande de renseignements

Message par GAS »

re,
Didier62 a écrit :A l'époque,vu le nombre de logements livrés et vérifiés par des controleurs différents,c'est étrange que l'on soit passé toujours au travers
c'est exact, cela aurait du être en tout cas relevé sur une vérification en amont par les organismes de contrôle.
Pour répondre à votre deuxième interrogation la NFC 15-100 entend par circuit d'éclairage ceux alimentant les luminaires et les socles de prises commandés.
A l'évidence elle n'évoque pas explicitement le cas des hottes qu'elle définie comme des matériels fixes (271.5). Cependant si l'on observe le S/§ 771.314.2.2 la norme évoque la mise en oeuvre de circuits spécialisés pour de l'électroménager de forte puissance mais aussi pour un certain nombre d'équipements constitués de matériels fixes. De mon point de vue cela devrait concerner également le cas des hottes au même titre que celui des volets roulants. C'est en tout cas l'interprétation que j'en fais.
Cependant comme rien n'est clairement stipulé je pense que son alimentation peut très bien s'opérer via un socle non spécialisé même si l'idéal serait de passer par un circuit dédié.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités