Bonjour
coffret courant faible obligatoire si GTL obligatoire? renov totale...
merci
Coffret courant faible appartement
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coffret courant faible appartement
bonjourcrazy bike a écrit :Bonjour
coffret courant faible obligatoire si GTL obligatoire? renov totale...
merci
oui sous conditions
@+
(comme la question est très courte et peu précise, ma réponse est de même)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Coffret courant faible appartement
Merci...
Sous conditions, c'est a dire?
je suis dans une rénovation totale environ 40 M2
Merci de vos réponses...
Sous conditions, c'est a dire?
je suis dans une rénovation totale environ 40 M2
Merci de vos réponses...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coffret courant faible appartement
ben justementcrazy bike a écrit :Merci...
Sous conditions, c'est a dire?
je suis dans une rénovation totale environ 40 M2
Merci de vos réponses...
quels travaux?????????
les murs changent ils?????????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Coffret courant faible appartement
Oui, cloisons entiérement deplacées et crées
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Coffret courant faible appartement
alors, je donne la vraie réponse
@micalement
Morale : Soyez direct, certes, mais concis, c'est mieux...771.558.2 Gaine technique logement (GTL)
771.558.2.1 Généralités
La GTL est prescrite pour tous les locaux d'habitation (individuels ou collectifs). Pour les
foyers logements, il est admis qu’elle ne soit pas prévue.
La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de puissance et de
communication.
La GTL doit permettre des extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et
faciliter les interventions en toute sécurité.
En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec
redistribution des cloisons des locaux d'habitation.
La GTL doit être matérialisée.
@micalement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités