bonjour a tous,
je voudrais mettre un seul volet roulant de fenetre avec le relai heure pleine/heure creuse sous la meme protection, du type 5A en courbe C.
ca me parait coherent mais qu'en pensez-vous?
merci
volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
il y aurait aussi une vmc sur cette protection
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Bonjour,
En règle générale, les circuits de commande doivent être distincts des circuits de puissance.
Cordialement
La protection du circuit d'asservissement tarifaire doit être en disjoncteur 2A. (tableau 771F)guyome14 a écrit : je voudrais mettre un seul volet roulant de fenetre avec le relai heure pleine/heure creuse sous la meme protection, du type 5A en courbe C.
En règle générale, les circuits de commande doivent être distincts des circuits de puissance.
Cordialement
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
merci a vous de votre reponse mais qu'appelez vous le tableau 771F?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
Bonsoir,
Il est en 771.533 page 538 (vous pouvez consulter gratuitement la norme ICI).
Cordialement
C'est le tableau de la C15-100 qui définit les sections de conducteurs et les calibres des protections selon le type de circuit domestique.guyome14 a écrit :merci a vous de votre reponse mais qu'appelez vous le tableau 771F?
Il est en 771.533 page 538 (vous pouvez consulter gratuitement la norme ICI).
Cordialement
Re: volet roulant ,vet relai jour nuit sous la meme protection?
merci beaucoup de cette precision super rapide
cordialement
cordialement