Bonjour,
Lors d'une lise en sécurité (vieille maison), doit-on faire installer une prise 32A 20A(four), 20A(lave-vaisselle) dans la cuisine, la vmc est-elle obligatoire, la prise de la machine à laver le linge est à 0.m80 du bord de la baignoire cela est-il bon.
A savoir que cette maison sera mise en vente suite à ces petits travaux.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
mise en sécurité
-
Invité
Re: mise en sécurité
Bonjour,
La mise en sécurité consiste à s'assurer que l'installation ne présente aucun risque pour l'utilisateur, non pas qu'elle corresponde à la NFC 15-100.
Il suffit de répondre à ces cinq critères :
1- présence d’un appareil général de commande et de protection
2- présence d’une prise de terre et de son circuit de terre associé à
une protection par un dispositif différentiel à l’origine de l’installation
3- liaison équipotentielle et respect des règles des volumes
dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
4- présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de
protection contre les surintensités de chaque circuit, adaptés à la
section des conducteurs
5- élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments
sous tension.
Infos trouvées là (plus complet !) :
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... t_2008.pdf
Tu n'as donc pas à ajouter de circuits mais vérifier que les circuits existants ne soient pas dangereux.
@ +
La mise en sécurité consiste à s'assurer que l'installation ne présente aucun risque pour l'utilisateur, non pas qu'elle corresponde à la NFC 15-100.
Il suffit de répondre à ces cinq critères :
1- présence d’un appareil général de commande et de protection
2- présence d’une prise de terre et de son circuit de terre associé à
une protection par un dispositif différentiel à l’origine de l’installation
3- liaison équipotentielle et respect des règles des volumes
dans chaque local contenant une baignoire ou une douche
4- présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de
protection contre les surintensités de chaque circuit, adaptés à la
section des conducteurs
5- élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments
sous tension.
Infos trouvées là (plus complet !) :
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... t_2008.pdf
Tu n'as donc pas à ajouter de circuits mais vérifier que les circuits existants ne soient pas dangereux.
@ +
Re: mise en sécurité
Merci, mais pour ce qui concerne la prise du lave-linge à 0.80m du bord de la baignoire cela est-il valable?
A vous.
A vous.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise en sécurité
degégé a écrit :Merci, mais pour ce qui concerne la prise du lave-linge à 0.80m du bord de la baignoire cela est-il valable?
A vous.
salut,
oui, si et seulement si le lave linge une fois branché ne se trouve pas en volume 2 (même partiellement)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...