innondation d'un TGBT

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

innondation d'un TGBT

Message par mercure »

bonjour

un TGBT était innondé par le retour des eaux sous l'effet de pluie torentielle ,avec l'incapacité de drainage (reseau urbain d'assainissement).(des retours d'eaux par conalisation d'eau usée),causé par le mauvais choix de pose du TGBT en Sous sol.
heuresement l'équipe de maintenance a couper le depart depuis le poste transformation .(aucun degat d'amorcage)
je me demande y' a t'il une methode intelligente pour asécher l'appareillage du TGBT .
a part l'utilisation des sechoirs portatif,l'élimination de boue ,le nettoyage traditionnel,l'emploi des slovant ?
j'attends vos retour d'éxperiences
Salutations
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: innondation d'un TGBT

Message par Labobine »

Bonjour,
Voilà mon expérience pour ce qui concerne les moteurs :
http://sites.google.com/site/rebobinage ... pris-l-eau
Je pense que pour des transfos ce doit être comme bonnet blanc et blanc bonnet.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: innondation d'un TGBT

Message par GAS »

Bonjour mercure,
C'est la galère... :-D
Je ne sais pas si votre transfo est concerné mais dans l'immédiat, une méthode consisterait à utiliser un compresseur à air muni d'un pistolet pour chasser le gros de l'humidité. Cela ne suffiras sans doute pas à atteindre l'intérieur des matériels indémontables.
Le temps sera certes un élément majeur dans cette tâche car la corrosion risque de générer des dégâts à l'intérieur des différents dispositifs de protection et borniers de raccordement. Personnellement je placerais la priorité du nettoyage sur ces points là et sur le matériel sensible.
Evitez les solvants car ils peuvent dégager des vapeurs inflammables et agresser certains matériaux.
S'il y a beaucoup de boues, et qu'il n'est pas possible de déposer ce tableau, il serait à mon avis préférable d'attendre qu'elle sèche afin de pouvoir l'enlever manuellement à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse.
Pour assécher rapidement le local l'usage d'un générateur d'air chaud, combiné à une bonne ventilation pourrait peut-être constituer une solution. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: innondation d'un TGBT

Message par mercure »

bonjour
merci^pour les reponses ;je me suis servi de sechoirs portatif,en demontant les declencheurs des NS compact ,ca nous a permet de controler les declencheurs,par contre les disjoncteurs modulair les C60N et L ne sont pas accessible,pour les borniers de simple separation avec soufflage avec l'air
chaud,on a remet la puissance tous marche bien ,heuresement le transfo et les équipements HTA n'éxistent pas dans le méme local.

voila et salutations
,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: innondation d'un TGBT

Message par Candela »

Bonjour,
J'ai rencontré ce problème suite à des incendies où le matériel n'a pas subi le feu, mais une contamination par des suies et vapeurs acides et là-dessus, l'eau des pompiers.
Des sociétés spécialisées procèdent à un lavage abondant et prolongé à l'eau déminéralisée, suivi d'un séchage également prolongé (de 3 à 8 jours); l'important n'est pas de chauffer, mais de deshumidifier l'air. On cherche donc à maintenir une température...tropicale et on installe une sorte de circuit fermé pour recycler l'air deshumidifié.
Pour le TGBT, le problème sera la minéralisation de l'eau et son degré de pollution : en séchant, il se dépose une pellicule de polluants et produits minéraux qui diminuent la résistance de surface de tous les isolants. De plus, il y a risque de corrosion de contact de toutes les connexions...
Cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: innondation d'un TGBT

Message par Max78 »

Bonjour,

J'ai vu 2 ou 3 fois des TGBT innondé (souvent en parking souterrain) et lorsque c'était le cas, le transformateur était vérifier, tout le reste à la poubelle et on remplace par du neuf. Radicale comme solution mais bon .. Au moins vous êtes tranquille puis les assurances sont là pour ça .. Vu le prix des cotisations ce n'est que justice ..

Cordialement,
Max
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: innondation d'un TGBT

Message par lob »

bonjour,
tout à fait d'accord .
J'ai deja ete confronte avec ce type de probleme ,dans le domaine naval : tgbt et quelques auxiliaires inondés par de l'eau de mer suite à une voie d'eau en salle des machines .
nous avions recupere quelques moteurs pour les envoyer controler par un service machine tournantes(bobinage ....).
Par contre l'eau de mer avait fait trop de degats et je pense que des [Interdit] serait survenus par la suite si nous avions laissé l'ancien tableau.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité