montage tableau triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
martho
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 13:11
Contact :

montage tableau triphasé

Message par martho »

bonjour,

je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tete avec le matériel suivant

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT

j'aimerai savoir si le différentiel du vigi peut protéger l'ensemble de l'installation ou est fait uniquement pour le disjoncteur associé?
Le réseau prévu est simple: un circuit PC triphasé, un circuit PC mono un circuit lumière mono.
Est ce que je peux utiliser le différentiel du vigi pour les deux circuit mono? si oui comment ca se branche .

... merci de me donner votre avis.
j'ai fait un schéma mais je sais pas comment le poster sur ce forum...
Invité

Re: montage tableau triphasé

Message par Invité »

Bonjour,

J'arrive un peu tard l'enchere est terminée mais bon , pour info :

Le NG125 est suffisant pour votre installation suivant ce que vous branchez en triphasé,
le vigi peut assumer la protection de toute l'installation, il manquera juste le confort de la sélectivité,
( un problème où que ce soit et tout ce coupe ! ), il suffit pour cela d'ajouter un disjoncteur mono par circuit en aval du ng125
avec le neutre et une phase.

Voili ! @ +
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités