Passage alim erdf dans vide sanitaire

Message par pansonic »

Bonjour
Peut on passer les gaines TPC dans le vide sanitaire?
J'ai a traverser la maison sur 18 m puis à faire une tranchée de 10m pour arriver jusqu'au point d'alimentation ERDF.
Le vide sanitaire fait 50 à 60cm de haut.
Merci de m'éclairer sur ce point.
Cordialement
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire

Message par fk82 »

Bonsoir,

ERDF devrait établir un devis de raccordement spécifique à votre projet.

A défaut, il est préférable de les contacter avant toute initiative, car leur chiffrage est fonction de la distance borne réseau EDF au compteur/disjoncteur.

a+
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire

Message par pansonic »

Merci fk82, mais dans ma région Languedoc Roussillon, c'est l'electricien qui passe les gaines TPC et les câbles alim+ telereport, ERDF ne fait que le branchement. Je veux juste savoir si on peut poser les TPC dans le vide sanitaire.
Cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire

Message par Didier62 »

salut,
pas le pb pour le passage des gaines en vide sanitaire,il faut cependant les fixer et non pas les poser à méme le sol.

cordialement.
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire

Message par pansonic »

Merci pour ces réponses.
Cdlt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire

Message par RFco »

salut


autant que je saches, les gaines TPC sont propagatrices de la flamme et donc sont a réserver exclusivement aux passages en enterré...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Passage alim erdf dans vide sanitaire

Message par GAS »

Bonjour,
RFco a écrit :autant que je saches, les gaines TPC sont propagatrices de la flamme et donc sont a réserver exclusivement aux passages en enterré...
Je suis de son avis, bien que le câble U-1000 R2V soit classé C2 au sens de la norme NFC 32-070 (non propagateur de la flamme).
S'agissant d'une liaison comptage/DB il me semblerait souhaitable de réclamer l'avis du distributeur.
Cordialement
GAS