Réseau 3~

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Réseau 3~

Message par Max78 »

Bonjour,

Pour faire simple, un réseau est dit équilibré lorsque les impédances des différentes phases sont égales. Si les impédances sont différentes, le courant de ligne varie d'une phase à l'autre ce qui a pour conséquence de créer une différence de potentiel dans le neutre par rapport au point d'équilibre et, de par la loi d'ohm, crée un courant dans le neutre qui été alors de 0 vu que l'on avait un réseau équilibré.

Réseaux 130V/230V:

Tension simple (entre phase et neutre) = 127V.
Tension composée (entre phases) = 230V.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réseau 3~

Message par RFco »

Max78 a écrit :Bonjour,

Pour faire simple, un réseau est dit équilibré lorsque les impédances des différentes phases sont égales. Si les impédances sont différentes, le courant de ligne varie d'une phase à l'autre ce qui a pour conséquence de créer une différence de potentiel dans le neutre par rapport au point d'équilibre et, de par la loi d'ohm, crée un courant dans le neutre qui été alors de 0 vu que l'on avait un réseau équilibré.

Réseaux 130V/230V:

Tension simple (entre phase et neutre) = 127V.
Tension composée (entre phases) = 230V.

Cordialement,
Max
Salutatous

Pour une fois, j'aimerais utiliser le titre d'un film de Nagisa Oshima, mais bon...

ne pourrait tu pas utiliser un ton un peu moins ""cours magistral""????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Réseau 3~

Message par Max78 »

Re,

Tu trouves que mon post a des airs de cours magistral ? :-o

Je vais reformuler ...

Réseau équilibré = Courant identique dans les 3 phases.
Réseau déséquilibré = Courant non identique d'une phase à une autre.

Je précise au passage que pour mon précédent post, j'ai pris l'exemple d'un moteur déséquilibré ;-)

@+
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Réseau 3~

Message par Candela »

Bonsoir,
Max78 a écrit : Réseaux 130V/230V:

Tension simple (entre phase et neutre) = 127V.
Tension composée (entre phases) = 230V.
Bon, vous allez me trouver un peu "chagrin", mais le [z_racine3] n'y est pas...
Ce serait plutôt 127/220 ou 133/230V :-o
Il me semble que l'habitude s'est prise de dire 230/133 s'il y a un neutre et 230 tri s'il n'y en a pas, mais ça n'a rien d'absolu.
Il y a 20 ans, on utilisait encore couramment le terme Edf : B1 ou B2 !
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réseau 3~

Message par RFco »

Max78 a écrit :Re,

Tu trouves que mon post a des airs de cours magistral ? :-o

Je vais reformuler ...

Réseau équilibré = Courant identique dans les 3 phases.
Réseau déséquilibré = Courant non identique d'une phase à une autre.

Je précise au passage que pour mon précédent post, j'ai pris l'exemple d'un moteur déséquilibré ;-)

@+
Max
coucou l'ami,


OUI je trouve cette réponse plus accessible au commun des mortels


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités