accès gtl

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

accès gtl

Message par pepsi »

Bonsoir,
j'ai un doute , j'ai mon tableau de répartition au garage qui se trouve au sous sol avec accès intérieur par un escalier , est ce autoriser ? cela pose t'il un problème pour la visite du consuel ?
Merci pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: accès gtl

Message par RFco »

salut,



c'est tout a fait conforme
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
• soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou
de service),
• soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à
partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: accès gtl

Message par pepsi »

Bonjour RFco,
Merci pour votre réponse,je me faisais du soucis pour l'escalier

Bonne journée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités