Bjr, à tous voilà j'aurai besoin de vos conseils pour apporter une modification sur plusieurs circuits d'eclaairage.
voilà je suis arrivé recemment ds une boite ds laquelles on souhaite associer une commande manuelle ( inter ou poussoir ds le local du gardien) afin d'y centraliser le tout. aujourd'hui certain circuit sont commandés par detecteur pour d'd'autres je suis obligé de me rendre sur le tableau et mettre le contacteur de puissance en marche forcée.
mon idée est d'd'assossier un poussoir ou interrupteur modulaire de chez legrand ( 044 53 ), d'ailleurs si mon idée est bonne j'aimerai savoir s'il est préférable d'associer un poussoir ou un inter.
les disjoncteurs de protection sont associé à des contacteurs de puissance (040 49), je pense que sur certains circuits des detecteurs exite la bobines qui commande le contacteur .
j'aimerai savoir si on supprimant c detecteur que mon chef ne veux plus j'ai fais un bon choix.
et faut 'il proteger la bobine du contacteur par un au tre disjocteur de 2(A) , ou celui qui protege le circuit est amplement suufisant,
l'idée serai de partir de la phase du disjoncetur de 10(a) vers le poussoir ou l'inter , sortir de celui_ci alimenter la bobine du contacteur A1, sortir de A2 aller vers le neutre.
est ce que ma protection du contacteur rst suffisante merci .
si vous avez d'autre idée je verai.merci à vous.
Conseils pour modifications de circuits d'eclairage.
- electroman
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : ven. 12 mars 2010 22:59
- Contact :
Re: Conseils pour modifications de circuits d'eclairage.
Bonsoir
Regardez du côté du 04187 qui permet de centraliser plusieurs télérupteur :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004187
Schéma :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 1996AC.pdf
Voir le 4188 si vous voulez centraliser plusieurs groupes de télérupteurs chacuns centralisés :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004188
@+
Regardez du côté du 04187 qui permet de centraliser plusieurs télérupteur :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004187
Schéma :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 1996AC.pdf
Voir le 4188 si vous voulez centraliser plusieurs groupes de télérupteurs chacuns centralisés :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004188
@+
Carminas
- Las
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
- Localisation : Strasbourg (67)
- Contact :
Re: Conseils pour modifications de circuits d'eclairage.
Bonjour,
je vais essayer de répondre à votre question, dans votre cas il vaut mieux partir sur des boutons poussoirs. Petit conseil, pour déterminer le choix entre des interrupteurs et des boutons poussoirs :
* Si l'installation ne comprend pas plus de 2 points de commande alors il faut poser des interrupteurs
* A partir de 3 points il faut poser des boutons poussoirs (télérupteur)
* Pour le détecteur il n'y a pas de règle spécifique, vous pouvez en poser à partir d'un point de commande
pour l'installation du télérupteur, le matériel nécessaire est le suivant :
* 1 disjoncteur 10A
* 1 télérupteur
* les boutons poussoirs
* les luminaires
pour le câblage, voir lien suivant
:
http://www.telerupteur.com/
je vais essayer de répondre à votre question, dans votre cas il vaut mieux partir sur des boutons poussoirs. Petit conseil, pour déterminer le choix entre des interrupteurs et des boutons poussoirs :
* Si l'installation ne comprend pas plus de 2 points de commande alors il faut poser des interrupteurs
* A partir de 3 points il faut poser des boutons poussoirs (télérupteur)
* Pour le détecteur il n'y a pas de règle spécifique, vous pouvez en poser à partir d'un point de commande
pour l'installation du télérupteur, le matériel nécessaire est le suivant :
* 1 disjoncteur 10A
* 1 télérupteur
* les boutons poussoirs
* les luminaires
pour le câblage, voir lien suivant
http://www.telerupteur.com/
- electroman
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : ven. 12 mars 2010 22:59
- Contact :
Re: Conseils pour modifications de circuits d'eclairage.
merci pour vos conseils..................
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
