Raccordement moteur

Message par delkaya »

Bonsoir

Voilà un petit moteur de type enroulement monophasé
r auxiliaire 10 ohms et la r principale 1,8 ohms
j ai brancher l' auxiliaire en série avec un condo 25 microF mais un échauffement s'est produit
Après inspection des bobinages, l'un semble avoir noirci, sur la photo "bobinage"

Voir/télécharger mon image

La résistance du bobinage principale n'aurait pas diminué? on peut lire sur la plaque
p=1,5 kw
I=6,8 A
Je ne me rappelle plus la puissance d'un mono? P=racine de 2 x V x I et P=R x I au carré
je met aussi une photo de la plaque à bornes

Voir/télécharger mon image

merci de toutes vos lumières
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Raccordement moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
A priori je ne me fais pas de souci pour la couleur du bobinage qui a peut être un peu chauffé mais qui n'est pas "grillé", ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas amorcé tout dépend de combien de temps à a chauffé.
Il me semble que 25µf me parait un peu léger pour 1,5Kw, mais un condensateur trop faible n'aurait pas fait chauffer l'enroulement auxiliaire, mais le principal.
Si la valeur du condensateur n'est pas inscrite sur la plaque signalétique je vous conseille mon article Volta:
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11016
La plaque à bornes n'aide pas à grand chose du moment que vous avez distingué les 2 enroulements et donc branché le secteur sur l'enroulement principal et l'auxiliaire en // mais avec le condensateur en série.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
delkaya
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 8 mars 2010 17:59
Contact :

Re: Raccordement moteur

Message par delkaya »

Bonjour et merci de votre attention

J'ai fait une nouvelle tentative avec un soit disant condensateur permanent mais trouvé dans la rubrique condensateur de démarrage d'electronic diffusion: 450V 60 mF
Les plombs ont sauté (ouui plutot le disjoncteur), et le bobinage chauffé
Sur le couvercle de la boite à borne voici les informations inscrite
220V, 1,5kw, 5,8A, 2800tr/min, puis kondensateur 450V, 25 mF
Alors soit cette plaque ne lui appartient pas (le couvercle comporte aussi un petit disjoncteur à réenclenchement) soit le problème est ailleurs: fils d'alimentation des bobinages qui se touchent, ...
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Raccordement moteur

Message par Labobine »

Bonsoir,
Etant donné que la valeur du condensateur est marqué sur la plaque signalétique il y a des chances que ce soit le bon, reste à savoir s'il est en état.
Ce qu'il faut contrôler aussi c'est qu'il n'y ait pas d'amorçage entre les enroulements auxiliaire/principal (bien isolé l'un de l'autre) et pour le vérifier il faut tout découpler. Regardez aussi quelle résistance font les enroulements l'un par rapport à l'autre.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
delkaya
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 8 mars 2010 17:59
Contact :

Re: Raccordement moteur

Message par delkaya »

Re bonsoir

J'ai déjà fait ce test, sans résistance. A propos des condensateurs, que pensez vous de ceux que l'on trouvent dans certains sites électronique à la rubrique "démarrage" et qui affiche une tension de 450v, pour l'utiliser en permanent?

D'après cette page il doit etre en polypropylène et non polarisé

http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html#PASCD
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Raccordement moteur

Message par Labobine »

re,
ici :
http://www.condensateurs.net/
on appelle un chat un chat, et en permanence j'avertis de cette confusion.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée