bonjour,
est-il nécéssaire de mettre 2 condos en // (1 démarrage et 1 permanent) pour faire tourner un moteur tri 380 en 220 mono ?
p en 380 0.870KW 1.4 A
p en 380 0.370KW 2.3 A
Merci. En fonction de la reponse je ferai ma commande.
jmp197
moteur 380 tri vers 220 mono
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur 380 tri vers 220 mono
Bonjour,
Absolument pas, tout cela, c' est en fonction du couple de démarrage du moteur et de celui que vous voulez obtenir.
J'espère que vous avez lu l'article et que vous aurez compris que le système du condensateur n'est pas une science infuse et que certains moteurs refusent de démarrer comme cela. Donc avant de commander des condensateurs assurez vous que votre moteur a un démarrage correct.
Quand aux caractéristiques que vous donnez, rien ne correspond ni par rapport à la puissance ni par rapport à la tension.
Exemple : un 0,37kw prend 1,06Amp en 380 et 1,84amp en 220 (pour un moteur standard).
Absolument pas, tout cela, c' est en fonction du couple de démarrage du moteur et de celui que vous voulez obtenir.
J'espère que vous avez lu l'article et que vous aurez compris que le système du condensateur n'est pas une science infuse et que certains moteurs refusent de démarrer comme cela. Donc avant de commander des condensateurs assurez vous que votre moteur a un démarrage correct.
Quand aux caractéristiques que vous donnez, rien ne correspond ni par rapport à la puissance ni par rapport à la tension.
Exemple : un 0,37kw prend 1,06Amp en 380 et 1,84amp en 220 (pour un moteur standard).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur 380 tri vers 220 mono
Bonsoir,
Merci beaucoup pour les indications. j'en ai tenu compte pour commander les condensateurs. Je ne manquerai pas de vous informer de la suite après les branchements.
Amicalement
jmp197
Merci beaucoup pour les indications. j'en ai tenu compte pour commander les condensateurs. Je ne manquerai pas de vous informer de la suite après les branchements.
Amicalement
jmp197
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
