Bonsoir,
Je suis en train de réaliser une rénovation partielle dans le cadre d'un chantier qui transforme un ancien dortoir avec lieu de vie, sanitaires et douches en une habitation. Essentiellement, il s'agit pour moi de "privatiser" l'ancien tableau divisionnaire en un TGBT situé à l'intérieur de l'appartement, ainsi que de créer les circuits spécialisés pour la cuisine, ainsi qu'une ligne pour le lave-linge... Cette énumération peut-être fastidieuse pour vous pour situer.
Mon interrogation: je n'ai pas vu dans l'ancienne installation une liaison équipotentielle principale ni locale (dans les douche-sanitaires). Aussi je vais les créer. Pourtant, je ne vois pas l'intérêt de tirer (très difficilement...) un LEL vers la salle de bain alors que les tuyaux en cuivre seront connectés à la LEP juste derriè-re la cloison placo qui sépare ce qui sera le coin cuisine de la salle de bains. Dix centimètres et les mêmes tuyaux (EC er EF) sont dans la salle de bain.
Il me semble que le consuel pinaillerait s'il levait une réserve ou pire, mais qu'en pensez-vous.
De l'autre côté c'est faïencé... Je ne peux pas passer par les plafonds et déjà j'ai mangé assez de poussière pour faire des saignées dans l'ancien carrelage avant réagréage.... D'ailleurs, dans la SdB, le carrelage est conservé.
Merci de vos lumières et retour éventuel d'expérience.
Liaison équipotentielle principale et locale
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Liaison équipotentielle principale et locale
Bonjour,
J'ai le sentiment que vous avez décroché un chantier assez complexe.
D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'une réhabilitation partielle pouvant déboucher à court ou moyen terme sur une opération immobilière de plus grande envergure.
Je ne saurais trop vous conseiller de traiter votre installations avec un peu plus de clairvoyance quand au reste à venir.
Il serait a mon avis souhaitable de clarifier rapidement avec le M.O. les dispositions constructives visant à bien séparer les parties communes des parties privatives pour que vous soyez à même de savoir où vont se situer les locaux de distribution électrique et de fluides.
Vous serez ainsi en mesure de créer votre LEP à l'entrée du bâtiment.
La LES, pour ce qui la concerne, doit partir de la GTL du logement vers la salle d'eau ou vers un local adjacent et elle doit appartenir à l'installation privative. De plus, pour répondre à vos préoccupations, vous risquez de rencontrer dans un avenir plus ou moins proche d'autres intervenants sur ce chantier et ce que vous appelez LEP aujourd'hui pourrait très bien ne plus l'être demain.
J'ai le sentiment que vous avez décroché un chantier assez complexe.
D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'une réhabilitation partielle pouvant déboucher à court ou moyen terme sur une opération immobilière de plus grande envergure.
Je ne saurais trop vous conseiller de traiter votre installations avec un peu plus de clairvoyance quand au reste à venir.
Il serait a mon avis souhaitable de clarifier rapidement avec le M.O. les dispositions constructives visant à bien séparer les parties communes des parties privatives pour que vous soyez à même de savoir où vont se situer les locaux de distribution électrique et de fluides.
Vous serez ainsi en mesure de créer votre LEP à l'entrée du bâtiment.
La LES, pour ce qui la concerne, doit partir de la GTL du logement vers la salle d'eau ou vers un local adjacent et elle doit appartenir à l'installation privative. De plus, pour répondre à vos préoccupations, vous risquez de rencontrer dans un avenir plus ou moins proche d'autres intervenants sur ce chantier et ce que vous appelez LEP aujourd'hui pourrait très bien ne plus l'être demain.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
