Section cable

Message par crazy bike »

Bonsoir
en combien alimenter 2 projos iodure 250 w
avec 100 metres de longueur en enterré?
merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section cable

Message par pericles »

bonjour,

valeurs retenues pour le câble et la protection :
- la section de câble recommandée pour ne pas dépasser 3% de chute de tension en bout de ligne : 2,5 mm²
- câble U-1000 R2V 3G2,5
- calibre du disjoncteur : 20A

voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... llique.pdf


cordialement
Répondre