Bonsoir
en combien alimenter 2 projos iodure 250 w
avec 100 metres de longueur en enterré?
merci
Section cable
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Section cable
bonjour,
valeurs retenues pour le câble et la protection :
- la section de câble recommandée pour ne pas dépasser 3% de chute de tension en bout de ligne : 2,5 mm²
- câble U-1000 R2V 3G2,5
- calibre du disjoncteur : 20A
voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... llique.pdf
cordialement
valeurs retenues pour le câble et la protection :
- la section de câble recommandée pour ne pas dépasser 3% de chute de tension en bout de ligne : 2,5 mm²
- câble U-1000 R2V 3G2,5
- calibre du disjoncteur : 20A
voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... llique.pdf
cordialement