Bonjour,
Existe-t-il une règle qui exige une distance minimum entre l'arrivée dans le sous sol de la gaine EDF et une descente de WC en PVC?
Faut-il intercaler une cloison ?
Edf dit que ce n'est pas son problème, il faut voir avec l'électricien.
Les électriciens que j'ai contacté me font des réponses variées: 1m, 80cm, 40 cm, pas de règle...
Bien entendu, le câble EDF sera entièrement sous gaine jusqu'au compteur, puis le tableau sera immédiatement au dessus.
Qui peut me donner les références d'un texte?
Merci d'avance.
arrivée edf
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: arrivée edf
bonjour,
Ce texte prévoit une distance de 20 cm minimum:
http://admi.net/jo/20020504/INDI0200240A.html
Ce texte prévoit une distance de 20 cm minimum:
http://admi.net/jo/20020504/INDI0200240A.html
Cordialement
GAS
GAS
Re: arrivée edf
Merci pour la réponse, mais elle ne correspond pas tout à fait à ma question.
Il s'agit d'un sous sol (et donc pas de canalisations entérrées, faut-il laisser une distance minimale entre l'arrivée de la gaine EDF dans le sous-sol et un descente d'eaux usées située elle aussi dans le sous-sol?
Mon maçon a placé dans la dalle du sous-sol, le long du mur, un conduit de 100mm de diamètre pour l'évacuation des eaux usées.
Puis-je faire arriver la gaine EDF à coté?
Merci encore pour votre aide.
Il s'agit d'un sous sol (et donc pas de canalisations entérrées, faut-il laisser une distance minimale entre l'arrivée de la gaine EDF dans le sous-sol et un descente d'eaux usées située elle aussi dans le sous-sol?
Mon maçon a placé dans la dalle du sous-sol, le long du mur, un conduit de 100mm de diamètre pour l'évacuation des eaux usées.
Puis-je faire arriver la gaine EDF à coté?
Merci encore pour votre aide.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: arrivée edf
bonjour,
Si tel est le cas, ce voisinage ne présente pas de réel danger car ce conduit vertical n'est ni en charge, ni en pression et votre câble d'alimentation est gainé.
Pour ma part, j'observerais cependant une distance minimale d'une vingtaine de centimètres entre les 2 canalisations.
Si tel est le cas, ce voisinage ne présente pas de réel danger car ce conduit vertical n'est ni en charge, ni en pression et votre câble d'alimentation est gainé.
Pour ma part, j'observerais cependant une distance minimale d'une vingtaine de centimètres entre les 2 canalisations.
Cordialement
GAS
GAS
Re: arrivée edf
Bonjour,
Merci, j'ai pris bonne note de votre réponse.
Cordialement.
Merci, j'ai pris bonne note de votre réponse.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités
