Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Lolo95
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 janv. 2010 14:30
Contact :

Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par Lolo95 »

Bonjour je vient de mettre en sécurité une instalation électrique de 1919 hors j ai crée un tableau électrique a plus ou moin 12 mettre du disjoncteur EDF ma question est la suivante je devrais alimenter mon tableau électrique par du câble en 10 carrer (donc en acheter 12 mètre)
il me reste de 6 carrer du précédente insttalation puis je prendre du 6 carrer et alimenter mon tableau avec donc section de 6x2=12
ou dois je obliquatoirement l alimenter en 10
merci
Avatar du membre
Lolo95
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 janv. 2010 14:30
Contact :

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par Lolo95 »

Je précise que mon instalation comporte pas de ballo d' eau chaude mais un four electrique et un plaque a induction le chauffage quand a lui et fourni par une chaudière alimenter au gaz
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par GAS »

Bonjour,
Lolo95 a écrit :...puis je prendre du 6 carrer et alimenter mon tableau avec donc section de 6x2=12
ou dois je obliquatoirement l alimenter en 10
.
Personnellement j'utiliserais du 2x10 mm2, cependant le fait de doubler la phase et le neutre en 6 mm2 avec des conducteurs de même nature et de même longueur est une possibilité admise par la norme NFC 15-100 (réf. art. 526.6)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Lolo95
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 janv. 2010 14:30
Contact :

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par Lolo95 »

Merci
se qui me donnerais 12 carrer phase et 12 carrer pour le neutre du disjoncteur EDF a mon tableau
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Ne jamais utiliser de câble en parallèle sur une installation en domestique. Si un câble se desserre, vous ne le verrez pas et toute l'intensité passera par un seul câble sous dimentionné --> Echauffement --> Incendie... [horsdemoi.gif]

La pose de câbles en parallèle se fait en insdustriel, pour de fortes sections, sur des installation qui font l'objet d'un contrôle régulier.

La section mini à utiliser est de toute façon déterminée par le type de votre disjoncteur de branchement :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
- 60/90A : 25²

@+
Carminas
Avatar du membre
Lolo95
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 janv. 2010 14:30
Contact :

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par Lolo95 »

Merci beaucoup a vous 2
par contre puis je faire passer dans la même goulotte mes câble d' alimentation en 10carrer et des câble d' autre section? Genre eclairage et prise
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par luke42410 »

Bonsoir

Bien sur que tu peux, après tu as un tableau qui te dit selon la norme le nombre de câble que tu peux faire passer dans un conduit, goulotte, gaîne, en fonction du diamètre des câbles et du conduit.

@+
Avatar du membre
Lolo95
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 8 janv. 2010 14:30
Contact :

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par Lolo95 »

En tous car un très grand merci a vous qui m avez sûrement permis de ne pas faire de bétises demain
marco380

Re: Doublage 6 carrer alimentation tableau électrique

Message par marco380 »

Afin de faire passer plusieurs fils dans le même conduit, il est nécessaire d'observer quelques règles:

-Les fils doivent être tous isolés pour la même tension de service.
-Les circuits doivent tous être issus du même disjoncteur de branchement EDF.
-La différence de section entre fil le plus petit et le plus grand ne doit pas dépasser trois sections normalisées: par ex, du 1.5 ² pourra passer avec du 4 ², mais pas du 1.5 ² et du 6 ². Ou encore, du 10² avec du 4², mais pas du 10² avec du 2.5².

-De plus, avec des conducteurs ho7vu,r ou ho7vk, il est impératif de ne pas dépasser dans le conduit un volume de fils supérieur au tiers du volume intérieur du conduit, pour plusieurs raisons:
-limiter l'échauffement des conducteurs,
-si par malheur une vis ou une pointe venait à perforer le conduit, l'idée c'est que cet "intrus" ait tendance à écarter les fils et non les perforer.
-pouvoir tirer et retirer facilement les fils..
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités