chauffe eau unipolaire
chauffe eau unipolaire
bonjour j'ai un petit problème je ne sais pas comment brancher mon contacteur jour/nuit dans mon tableau qui est unipolaire.
pouvez vous m'aider si il vous plais.
pouvez vous m'aider si il vous plais.
Re: chauffe eau unipolaire
ce schéma n'est pas pour du uni polaire
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: chauffe eau unipolaire
Bonjour,
2 - pour réaliser ce schéma avec des appareils unipolaires, il suffit de tracer un "shunt" à leur endroit sur le fil bleu chaque fois que vous avez l'entrée et la sortie en bleu.(Il ne faut donc pas shunter les bornes A1-A2 puisque l'entrée est marron et la sortie bleue).
Cordialement
1- s'il s'agit d'une extension ou d'une modification d'un tableau existant, la C15-100 prescrit de le faire conformément à la version en vigueur. Rien ne vous empêche de réaliser cette partie d'installation en bipolaire, en repartant des barettes de répartition existantes. S'il n'y en a pas, vous pouvez aussi ajouter un DDR...lesupsay a écrit :ce schéma n'est pas pour du uni polaire
2 - pour réaliser ce schéma avec des appareils unipolaires, il suffit de tracer un "shunt" à leur endroit sur le fil bleu chaque fois que vous avez l'entrée et la sortie en bleu.(Il ne faut donc pas shunter les bornes A1-A2 puisque l'entrée est marron et la sortie bleue).
Cordialement
Re: chauffe eau unipolaire
donc si je comprend bien la borne 1 et a2 du contacteur je les branches sur ma barrette de neutre commun?
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: chauffe eau unipolaire
bonsoir,
si vous voulez ne faire qu'une coupure unipolaire ,vous avez juste à ramener
le fil bleu connecté sur A2 à la barette de neutre.
A+
si vous voulez ne faire qu'une coupure unipolaire ,vous avez juste à ramener
le fil bleu connecté sur A2 à la barette de neutre.
A+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: chauffe eau unipolaire
Bonsoir,
*
Cordialement
*
Tout à fait, dans le cas où votre contacteur est bipolaire.lesupsay a écrit :donc si je comprend bien la borne 1 et a2 du contacteur je les branches sur ma barrette de neutre commun?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Michel28 et 7 invités
