Bonjour,
Souhaitant installer ma propre installation électrique suivant la norme NF C 15 100, est il obligatoire d'installer dans la GTL, le coffret communication (se trouvant dans un garage), les éléments de Réseaux informatique (swich, câble de réseaux Rj45, etc.) ?
En effet, le swich est très sensible à l'humidité et ne pourrait pas supporté les conditions de fraicheur et d'humidité dans mon garage (future construction).
Afin de palier à ces inconvénients majeurs, et également d'insérer la box multimédia d'un fournisseur d'internet (sensible à l'humidité), j'envisage de mettre ces éléments dans la penderie avec arrivé de PC et prise PTT et arrivée des 5 cables RJ 45 des différentes pièces, en hauteur sur une étagère. Est ce que le consuel sera accordé malgré tout ?
GTL-COFFRET DE COMMUNICATION-RESEAU INFORMATIQUE
Re: GTL-COFFRET DE COMMUNICATION-RESEAU INFORMATIQUE
Bonsoir
La norme dit que la GTL doit contenir le coffret de communication.
Je ne sais pas si les consuels sont très regardant sur ce point.
@+
La norme dit que la GTL doit contenir le coffret de communication.
Je ne sais pas si les consuels sont très regardant sur ce point.
@+
Carminas
Re: GTL-COFFRET DE COMMUNICATION-RESEAU INFORMATIQUE
J'ai trouvé ceci :
Code : Tout sélectionner
La présence d'un DTI (Dispositif de Terminaison Intérieur) est obligatoire, il permet la délimitation operateur télécom / Abonné. Le câblage des prises RJ 45 et prises télévision doit être réalisé en étoile à partir du coffret communication situé dans la gaine technique logement (GTL).Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités


