section câble 12 volt

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

section câble 12 volt

Message par fk82 »

Bonsoir,

Je dois raccorder un treuil sur un véhicule tout terrain. Ce treuil fonctionne en 12v et consomme 400A.
Actuellement il est pré-équipé d'un câble de 1.8m de long et d'une section de 25mm² cu.
Sauf erreur, en consultant mes tableaux, pour une chute de tension inf. à 3%, la section aurait due être de 95mm².
En effet, avec 25mm² la chute de tension serait de 1.7 volt (14% !) à 1.8m. risque d'échauffement.
Ce genre de moteur se branche directement sur la batterie, avec un coupe circuit manuel sans fusible. Donc pas droit à l'erreur!

Comment expliquer la section de 25²? Peut-être la présence d'une carte électronique?

Merci pour vos réponses.........
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: section câble 12 volt

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonsoir à tous,


Si la section est réduite, la carte électronique peut limiter les performances du treuil sur le plan électrique et donc mécanique au final..

Je pense que cette carte autorise un fort couple au moteur continu sans obtenir de performances en vitesse.

Maintenant pour répondre avec certitude, il nous faudrait d'autres éléments techniques sur le moteur et cette fameuse carte électronique (composants - schémas - etc...).

Cordialement à tous :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: section câble 12 volt

Message par fk82 »

Bonsoir,

Merci de l'info, on me parle aussi de " SELF ". Ça vous parle?
Pour des tensions très basse, mes connaissances ne m'aident pas!

a+
Avatar du membre
taouil1
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 7 déc. 2009 22:23
Contact :

Re: section câble 12 volt

Message par taouil1 »

BONJOUR,
pour répondre à la question il faut l' élement suivant:
Puissance électrique du moteur,ou le courent absorbé.
le courent est l'élément essentiel pour déterminer la section du câble,
la chute de tension au borne du moteur doit être le minimum possible pour garantir un couple satisfaisant.
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: section câble 12 volt

Message par fk82 »

Bonsoir,

on parle de courant : 400A

merci
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: section câble 12 volt

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonsoir à tous,


En lisant les éléments, je pense à un moteur de 4800 W en fonctionnement nominal.

Maintenant, il existe un effet de self pour un moteur en continu.


Sans éléments plus pertinent (extrait de documentation technique) , je ne peux pas apporter d'autres réponses plus précises..

Il faut nous proposer d'autres éléments complémentaires sur ce treuil .

Cordialement à tous :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités