Voilà, je ne trouve pas de réponse claire sur l'utilisation obligatoire ou non de gaines sur mon cablage ou de boitiers "encastrable" sur mon instalation. Je rénove un hangard et mon instalation est réalisée derrière un bardage en bois. L'important est le fait que j'ai acces à toute l'instalation par l'utilisation d'une "latte" de bardage mobile tout autour de la ou des pièce. Dois-je passer mes cable en gaine ou non?
Merci d'avance et bonne journée !
gaines et boitier encastrable dans bardage bois
- matthieu22
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 3 déc. 2009 15:54
- Contact :
Re: gaines et boitier encastrable dans bardage bois
Bonjour,
vous n'avez pas besoin de mettre vos câbles ( R2V ) dans des conduits puisque vous les passez dans un vide de construction et accessible.
Cdlt.
vous n'avez pas besoin de mettre vos câbles ( R2V ) dans des conduits puisque vous les passez dans un vide de construction et accessible.

Cdlt.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités