cablage inter plexo avec fonction témoin

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
simson 14
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 6 juin 2008 07:08
Contact :

cablage inter plexo avec fonction témoin

Message par simson 14 »

Bonjour,

Sur mon installation, j'ai 8 inter plexo ancienne génération qui commandent différents circuits éclairages.Chaque inter est cablé en 2 fils.
Je souhaite avoir la fonction témoin lumineux sur chaque inter, cad que le voyant est allumé quand le circuit est fermé donc les luminaires alimentées.
Mon fournisseur m'a livré des boites plexo type 69512, mais je n'arrive pas a obtenir cette fonction, par contre la fonction voyant lumineux ss problémes.
Ais je la bonne ref, ou est ce un probléme de cablage.
Merci d'avance.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: cablage inter plexo avec fonction témoin

Message par GAS »

bonjour
La référence du matériel qui vous a été fourni est la bonne, voir :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 2FR-00.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... KK4-01.pdf
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage inter plexo avec fonction témoin

Message par RFco »

Bonjour,
vous avez ce modèle de câblage avec votre produit http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... KK4-01.pdf

Si le neutre n'est pas distribué/distribuable à chaque point de commande, il aurait fallu l'inter plexo référence 69515 : va et vient témoin sans neutre.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=069515

ce qui sera donc comme dit plus haut http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... HW4-00.pdf


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités