bonjour à tous,
pour installer des chauffages electriques, je cherche à savoir la section des cables pour
2000w sur une longueur de 20 mètres
1500w sur une longueur de 35 mètres
merci à tous pour votre aide
jp
chauffage electrique qu'elle section de cable
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: chauffage electrique qu'elle section de cable
bonjour JP69,
vous pouvez passer vos lignes en 1,5mm² et les protéger sous un disjoncteur 10A chacune.
mais si plus tard vous vouliez faire une extension de chauffage à partir de ces radiateurs, vous pouvez les passer en 2,5 et les protéger par uns dis. 20A
n'oubliez pas de passer un fil pilote ,cela peut servir...
A+
vous pouvez passer vos lignes en 1,5mm² et les protéger sous un disjoncteur 10A chacune.
mais si plus tard vous vouliez faire une extension de chauffage à partir de ces radiateurs, vous pouvez les passer en 2,5 et les protéger par uns dis. 20A
n'oubliez pas de passer un fil pilote ,cela peut servir...
A+