vidéophone et portail auto

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

vidéophone et portail auto

Message par degégé »

Bonjour,
J'ai installé il y a peu un vidéophone BTICINO réf: 367231 et j'ai la possibilité de faire ouvrir le portail CAME, j'ai acheté le relais réf: 346200 et là cela se complique un peu, j'ai tout raccordé sauf sur la borne " NC/C/NO" à partir de là je ne comprend plus pour faire ouvrir le portail.
J'ai un schéma livré avec le relais, j'ai du 230 volts qui arrive sur un transfo à la sortie de celui-ci j'ai un fil qui va sur la borne "C" et un fil qui part je ne sais où et un fil qui part de "NO" et qui va lui aussi je ne sais où. Ma question est: pouvez-vous m'en dire plus et m'aider à cabler correctement sur le relais et peut-être vers le portail auto.
Par avance merci pouir votre aide.
Bien cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: vidéophone et portail auto

Message par RFco »

salut,


avec les notices, ce serait plus simple...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: vidéophone et portail auto

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous,

si quand vous appuyez sur la commande d'ouverture le relais s'enclenche c'est déjà bien
vous prenez deux fils qui viennent de votre carte de motorisation et vous en mettez un sur "C" et l'autre sur NO
puis sur vtre notice du portail vous regardez au niveau des raccordement et vous devriez voir un symbole bouton poussoir dit "ouverture"
vous raccordez un fil sur un des numéros et l'autre sur l'autre numéro présentés de chaque coté du symbole
désolé je n'ai plus en tête ces numéros ( de mémoire 2 et 4 mais je suis pas sur)
A+

question utilisez vous la fermeture automatique ?

dans le cas de non fermeture automatique ce sera la borne 7 et l'autre (commun noté sur votre notice) pour pouvoir faire ouverture /fermeture
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: vidéophone et portail auto

Message par degégé »

Bonjour,
J'utilise la fermeture auto et manuelle c'est à dire par la télécommande.
A vous et merci pour votre aide.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: vidéophone et portail auto

Message par lignedirecteband »

le relais fonctionne ???

vous avez lu votre notice de motorisation ou vous ne l'avez pas ?

dans un premier temps fiez vous au shéma de votre visiphone pour raccorder votre relais
soit le poussoir du visiophone vous enverra directement du 12V vers la plaque de rue comme pour une gache
soit votre visiophonne sera équipé d'un poussoir " sec " et vous n'avez même pas besoin de relais et vous envoyez deux fils vers la carte moteur.
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: vidéophone et portail auto

Message par degégé »

Bonjour,
J'ai effectué le raccordement mais rien ne fonctionne, une petite intérrogation de ma part, ne faudrait-il pas un cavalier de codification sur le relais 346200.
A vous et merci. Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: vidéophone et portail auto

Message par RFco »

RFco a écrit :salut,


avec les notices, ce serait plus simple...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: vidéophone et portail auto

Message par lignedirecteband »

salut degégé

vous êtes avart en précisions!

si je ne me trompe pas d'appareil vous avez connecté votre relais de cette manière:

346200 1...............1 346000
2...............2
5...............bus
6...............bus

C...................vers carte moteur
no................. vers carte moteur

normalement vous devriez avoir un cavalier d'adressage à mettre sur le relais
puis temporiser le relais à maxi 1 seconde
ensuite faites l'essai avec un ohmmètre entre la borne C et la borne NO
si celui ci varie quand vous appuiez sur le bouton de commande c'est gagné il ne restera plus qu'à raccorder à la carte moteur
A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités