Convecteurs...

Message par crazy bike »

Bonjour!!!
Comment bien repartir en protection au tableau(dijoncteurs,nombre) vers les 10 000 watts...?
Selon la norme on coupe aussi le fil pilote?? (renovation)
merci !!!!!!!!!!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Convecteurs...

Message par RFco »

salut,


en ponophasé, pas de soucis, on fait ce que l'on veut car théoriquement, c'est la somme des puissances des radiateurs qui imposent la limite de leur nombre sous une même protection.


En pratique, on se limite à deux et de préférence pas issus de la même pièce

Le fil pilote n'a pas encore obligation d'être coupé en même temps que la protection associée à un radiateur, mais dans ce cas, la coupure se fait par le disjoncteur du gestionnaire et cela doit être signalé et sur le tableau de protections et sur la boite de raccordement des radiateurs...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...