Fixer la GTL sur placo
Fixer la GTL sur placo
Est-il possible de fixer la GTL sur le mur principal d'une habitation sachant qu'il va être doublé par du placo. J'ai lu quelque part qu'il fallait éviter les cloisons et les ouvrages "fragiles" et susceptibles de prendre feu.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fixer la GTL sur placo
Euh, quand du placo prendra feu, il faudra me le dire.....
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Fixer la GTL sur placo
Bonjour,
Et on m'a dit qu'on avait le droit de faire une GTL en bois. Est-ce vrai? parce que le bois ca brule par contre non?
Et on m'a dit qu'on avait le droit de faire une GTL en bois. Est-ce vrai? parce que le bois ca brule par contre non?
Re: Fixer la GTL sur placo
Pour le risque d'incendie, d'accord, mais la question que je me posais est celle du maintien de la GTL sur ce type de support qui n'est pas du "dur"...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fixer la GTL sur placo
771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond.
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à
450 mm et la profondeur à 150 mm.
Les dimensions de cette GTL doivent être respectées sur toute la hauteur.
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond.
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à
450 mm et la profondeur à 150 mm.
Les dimensions de cette GTL doivent être respectées sur toute la hauteur.
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Fixer la GTL sur placo
quand on perce des murs dit "coupe feu" on rebouche ensuite ou à la mousse anti feu
ou on fait une belle gamelle de platre pour reboucher.
meme les maçons ils enduisent leur boisseaux de cheminée au platre pour isoler de la chaleur du conduit
et en plus c'est le client qui va etre content pour son pont thermique...
au fait ,merci RFco pour l'image sur un autre post
ou on fait une belle gamelle de platre pour reboucher.
meme les maçons ils enduisent leur boisseaux de cheminée au platre pour isoler de la chaleur du conduit
et en plus c'est le client qui va etre content pour son pont thermique...
au fait ,merci RFco pour l'image sur un autre post
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités