Protection Pompe de puisage en tri

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Protection Pompe de puisage en tri

Message par smorgan »

Bonjour à tous,

Je vais avoir une pompe de puisage en triphasé pour alimenter ma PAC (en tri aussi)
Le foreur m'a demandé une protection en 300mA avec un disjoncteur réglage (2,5A-4A) en triphasé mais sans neutre (3P)...
J'ai trouvé un disjoncteur réglable chez schneider electrique en 3P (en télémécanique) mais par contre je n'arrive pas à trouver un diff de 300mA en 3P uniquement.
Ma question est la suivante :
Est-il possible de raccorder ce disjoncteur 3P à un inter diff de 300mA type A en 3P+N (et dans ce cas le neutre ne serait pas utiliser) ?

Merci à tous!
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Protection Pompe de puisage en tri

Message par pericles »

Bonsoir,
Vous pouvez associer un disjoncteur DT 40 3P (triphasé) avec un Vigi DT40 300mA

Voir la documentation constructeur ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... GIDT40.pdf

salutations
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités