dès qu'il y a une coupure électrique générale,mon onduleur bip mais s'éteint sans prendre la relève.Que ce passe t-il?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: commutation d'un onduleur
bonsoir,
Comme son nom l'indique un onduleur délivre une tension alternative à partir d'un source continue.
Il se peut donc que vos batteries soient tout simplement HS.
Comme son nom l'indique un onduleur délivre une tension alternative à partir d'un source continue.
Il se peut donc que vos batteries soient tout simplement HS.
Cordialement
GAS
GAS
Re: commutation d'un onduleur
merci de m'avoir répondu
les batteries chargent avec une tension de 68 volts (il y a 10 batteries de 6 v)si je débranche l'onduleur après une nuit de charge,le lendemain,j'ai toujours environ 58 volts dans les batteries.il faudrait que je trouve un moyen pour les tester a vide,ou les tester une par une en 6 volts.c'est ca que je dois faire?
les batteries chargent avec une tension de 68 volts (il y a 10 batteries de 6 v)si je débranche l'onduleur après une nuit de charge,le lendemain,j'ai toujours environ 58 volts dans les batteries.il faudrait que je trouve un moyen pour les tester a vide,ou les tester une par une en 6 volts.c'est ca que je dois faire?
Re: commutation d'un onduleur
c'est tout bon, j'ai testé les batteries les une après les autre,et effectivement il y en avait deux hs que j'ai changé dans la foulée.
maintenant il commute après coupure générale du secteur.
MERCI GAS.
maintenant il commute après coupure générale du secteur.
MERCI GAS.