puissance active

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
azer45
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 14:07
Contact :

puissance active

Message par azer45 »

Bonjour quel est la différence entre la puissance active et la puissance instantannée svp ? merci
Avatar du membre
azer45
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 14:07
Contact :

Re: puissance active

Message par azer45 »

perssonne ne connait ???
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Re: puissance active

Message par hrv51 »

Slt
Si tu appel puissance instantannée la puissance apparente alors la difference est :

Puissance active P=ui cos phi (mono) P en watt
Puissance apparente S=ui (tjrs en mono) S en VA voltampere
Avatar du membre
azer45
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 14:07
Contact :

Re: puissance active

Message par azer45 »

OK merci mais alors la puissance instantanée ? celle qui s'affiche sur mon compteur edf c'est donc P=UxI ?
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: puissance active

Message par Blade3655 »

Pour prendre une valeur en W en triphasé il faudrait avoir 2 watt-mètre et utilisé la méthode des 2 watt-mètre. :-)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: puissance active

Message par GAS »

bonjour,
hrv51 a écrit :mais alors la puissance instantanée ? celle qui s'affiche sur mon compteur edf c'est donc P=UxI ?
Votre compteur EDF affiche une énergie électrique active consommée pendant un temps donné.
Cette énergie s'affiche en Kw/h et résulte de la formule W=U x I x t où U est exprimée en Volts, I en ampères et t en heures.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: puissance active

Message par pinss67 »

Bonjour

Tout à fait de l'avis de mon ami Gas, le compteur EDF affiche une ENERGIE, ne pas confondre avec une puissance électrique ;-)
Avatar du membre
azer45
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 14:07
Contact :

Re: puissance active

Message par azer45 »

ok mais moi je fait défiller l'affichage de mon compteur edf et j'ai la puissance en W pas en Wh ou Kwh si je mesure une lampe de 60 W sa m'affiche 60 W.
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Re: puissance active

Message par hrv51 »

re

Pour ma part je suis d'accord pour les Wh, donc effectivement en tarif bleu (car edf peut facturer en prenant en consideration le cos phi pour des tarif plus eleleve ) la mesure et en watt.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: puissance active

Message par philippe68 »

les compteurs électroniques permettent efectivement d'afficher la puissance active instantanée
cela correspond a l'intensité absorbée à l'instant t
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités