section câble

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
loulou
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 11:17
Contact :

section câble

Message par loulou »

bonjour,

je dois tirer un câble sur 80 m en mono pour alimenter mon habitation (du coffret EDF au tableau) mais je ne sais pas quelle section il faut prendre.

merci.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: section câble

Message par Blade3655 »

Quel est la nature de l'alimentation? Triphasé, monophasé ? Quel est le DB sur votre compteur ?
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
loulou
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 11:17
Contact :

Re: section câble

Message par loulou »

c'est du monophasé avec du 30 A.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: section câble

Message par GAS »

bonjour,
Vous pouvez déterminer vous-même cette section en utilisant l'application du site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Pensez simplement que cette section va dépendre du calibre de réglage maximum de votre disjoncteur d'abonné. ;-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonjour
Il faut du 50², voire à la limite en trichant un peu du 35² avec un DB 15/30/45A car celui-ci est valable jusqu'à 78mètres pour ce type de disjoncteur de branchement.

@+
Carminas
Avatar du membre
loulou
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 mai 2008 11:17
Contact :

Re: section câble

Message par loulou »

merci pour vos infos.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités